土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 注浆加固施工有几种方法

注浆加固施工有几种方法

发布于:2022-08-16 10:54:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

说到注浆加固,很多人都知道这种加固方法比较便宜,而且操作难度不大,但是针对不同的情况要选择不一样的加固方法,例如房子地基下沉倾斜,要做地基加固的时候,采用注浆加固就不是非常可靠的。然而,注浆加固在很多加固施工做也是不可缺少的,今天加固之家就跟大家说说关于注浆加固的一些事。


首先我们了解一下,注浆加固方法主要适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。


注浆加固又可以分为三种施工方法:渗透注浆、劈裂注浆和压密注浆;


一、渗透注浆


浆液将土中的自由水和气体排挤出去,通过充填裂隙或空隙,胶结周围土体,形成较密实的固化体,从而提高土层的抗压强度和抗渗性。渗透注浆不会引起土体体积大的变化。当地层为砂层、卵石层、碎石土等第四系地层(渗透系数大于10-4cm/s)时,宜采用渗透注浆方式。


二、劈裂注浆


浆液在较高的压力下,注入到孔隙率较小的地层中。浆液在高压力作用下,沿地层的结构面产生劈裂流动,在地层中形成脉、网状分布。不规则的脉、网状固结物和由于浆液压力而挤密的土体构成复合地层,从而具备一定的承载能力和止水能力。当地层为粘性土地层、埋深较大、渗透系数较小(小于10-5cm/s) 时,宜采用劈裂注浆方式。


三、压密注浆


采用有一定稠度或速凝型的浆液,通过压力对土体产生压密效应,从而改善土体的物理力学性能,其固结体在土体中一般呈似球体或块体状分布。


注浆孔间距1.0-2.0m,劈裂注浆的压力在沙土中,宜为0.2-0.5MPa;粘土,宜0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,塌落度宜为25-75mm,压力1-7MPa;塌落度小取上限值。


在某一些特定的情况下,地基基础加固选用注浆加固具有造价低,操作简单等优点,所以受到广大加固公司和客户的选择和信赖。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 儒雅的风雪

    感谢分享,做了几年施工,这块恰好没经历过,算是补充了

    2022-08-23 11:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • wucr
    wucr 板凳

    谢谢分享

    2022-08-16 15:06:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基基础有关问题

1.独立柱基或条形基础基础过大,边长达五六米,宜改变基础形式。基础坡度太陡,不应大于1:3(垂直与水平之比),应注意矩形基础的短边。对边长较大的基础总的厚度应适当加大,以保证基础本身的刚度,减小基础受弯变形。 2.独立基础或独立承台拉梁应该通到柱子上。基础拉梁的作用是加强基础刚度,平衡柱底弯矩。独立基础或承台较大时可能不需要借助于基础拉梁。但柱基或承台较小时,特别是单桩或两桩承台,需要借助于拉梁。此时拉梁在柱底受拉。应将拉梁纵向钢筋伸入柱内。

回帖成功

经验值 +10