土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 微机消谐是什么原因不能消除系统中的谐波

微机消谐是什么原因不能消除系统中的谐波

发布于:2022-08-15 14:34:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

        随着电力系统中电缆使用越来越多,变频设备以及开关电源的大量普及,电力系统中的谐波越来越多,谐波污染越严重,电力系统的设备和电能就会大量的浪费。

      对于谐波严重的变电站,谐波主要来自于炼钢厂,轧钢厂,大功率的变频设备,直流电机,以及大量的空调等电感性设备。用电容滤波可以消除部分谐波,现在好多客户采用电阻柜加电抗器和电容的组合方式消除系统的谐波。

       谐波大都产生于低压系统,但是经过变压器的作用,谐波就传导到中压系统,甚至传到发电系统,相当于污染到电力的各个环节。对于中压系统,电压互感器,也就是PT,主要起到计量和保护作用,谐波过大会造成电压互感器的击穿,线圈烧断,一般的方法是在一次侧加装一次消谐,开口三角加装微机消谐。

      消谐和微机消谐不能消除系统的谐波,消谐器只是防止电压互感器的谐振,破坏谐振条件,并不能把系统中的谐波消除掉,如果想消除系统谐波,要从负载处理,加装电阻柜,电感柜和电容柜,才能消除。

  • 扬州华锦电气

    随着清洁能源技术的不断发展和普及运用的同时也给无功补偿设备带来一些新的要求,由于光伏发电相对于电网来讲存在正反向有功的情况,导致我们以往的普通控制器不能正常工作,普通的补偿控制器都是以正向有功和无功为投切依据,当有功电流方向发生变化时控制器就不能正常工作,导致用户因为功率因数补偿不到位而产生力调罚款,RPC3500PV光伏系统专用无功补偿控制器,就可以解决这个问题,它可以满足包括光伏发电在内造成的有功倒送场合,该无功补偿控制器集数据采集、无功补偿、电网参数分析等功能于一体的新型配电测控设备,适用于交流0.4KV,50Hz低压配电系统的监测及无功补偿控制。

    2022-08-17 15:23:17

    回复 举报
    赞同0

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明灯具的控制连线汇总

家居和装修常面临灯饰、台灯的线路连接,三个开关控制一盏灯,就是在双控的基础上,将两个开关的连接线中间增加一个双刀双掷开关,也可用双开代替。 一、双控开关的连接方法 1、电源火线分三根线,分别连接到灯饰的三个开关,从每个开关的三个裸线都连接到灯的一端,之后从等的另一端出来的一根线连接到电源的零线上。 这种接线是单联3控,先了解三个开关单开,这种单开要三个连接柱,电源火线介入第一个开关的中间接住才行。

回帖成功

经验值 +10