1.问题描述
1)设置气体灭火系统的防护区,施工中 未按规范和设计要求设置泄压口 ;
2)七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统的泄压口 安装高度不符合要求 ;
3)泄压口 安装方向错误 ,不能向防护区外泄压,或泄压口 门板翻转方向 有 风管、桥架、管道等 障碍物遮挡 , 无法完全开启 ;【图示1】【图示2】
4)防护区存在外墙的,泄压口 未设在外墙 上;
5)泄压口安装后,其边框与墙洞之间的 缝隙处 , 防火封堵措施不到位 。【图示3】
2.规范要求
《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 有关规定:
3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口 应位于防护区净高的2/3以上 。【图示4】
3.2.8防护区设置的泄压口, 宜设在外墙上 。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。【图示5】
3.应对措施
1)设置气体灭火系统的防护区,应按规范和设计要求安装泄压口,并选择泄压有效面积符合设计参数要求的泄压口。
2)灭火剂密度比空气密度大的七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统,喷放后为防止灭火剂从泄压口泄漏,造成灭火浓度降低,施工中应确保泄压口底边高于防护区室内净高的2/3。
对于灭火剂密度与空气密度接近的IG541、IG100等惰性气体灭火系统,虽然泄压口安装高度没有具体规定,但从安全角度考虑,建议泄压口底边也按高于防护区室内净高的2/3考虑。
3)泄压口 安装前 , 建议施工单位先和其他专业沟通确认安装位置 , 确保 泄压口安装后能 完全开启 ,也 不影响其他专业的正常施工 ;安装前要看清泄压的正反方向, 防止装反 。
4) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 第3.2.8的条文解释已明确防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区 不存在外墙 的, 可考虑设在与走廊相隔的内墙 上。
泄压口 设在室内走廊或相邻房间隔墙 上,防护区灭火剂喷放后超压泄放,会 将火灾环境下的高温、有毒有害气体排向室内场所 ,对相邻区域的防火安全和人员疏散安全 带来威胁 。部分 安装 在 走廊隔墙上,向走廊吊顶内等 封闭空间泄压的场所 ,会造成泄压后 废气不容易排除 的问题。因此,建议严格按照规范要求安装泄压口。
5)气体灭火防护区虽然对围护结构、门窗、吊顶的耐火极限要求不高,但考虑到设置气体灭火系统的房间大部分都比较重要,在 建筑防火方面通常对墙体等建筑构件耐火等级有比较高的要求 ,因此防护区隔墙上面的泄压口安装后,其边框 与墙洞之间的缝隙处,防火封堵措施需要做到位 。
4.图示说明
1)错误做法
图示1
图示2
2)正确做法
图示4
图示5
来源:南京市建设工程消防验收技术指南(试行)2021
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板总结的不错,学习了
回复 举报
新规出来了,是要取消泄压口么
回复 举报