土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 周波降低的事故处理

周波降低的事故处理

发布于:2022-08-14 20:42:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

知识点:周波降低

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外,还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列。


相关推荐链接:

1、缩短地铁列车编组长度对降低车站造价作用不大

2、优化设计是降低工程造价的关键


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这种事故很少很少发生,发生这种事故的概率非常低


    2022-08-15 06:44:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器的工作原理、特性和接线方式

知识点:电压互感器原理说到电压互感器,想必大部分电气人员都不陌生,但是对一个电气初学者来说就可能一知半解了。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。它的接线方式与测量精度如果选择不合理,会直接影响到电压、功率以及电能测量的精确度。因此在用户供配电系统变配电站(所)设计中,如何正确选择电压互感器,关系到测量与计量准确等级,以及继电保护与自动装置动作的可靠性。那么电压互感器的原理和作用具体是什么?接线方式又是怎样的呢?下面我们一起来学习一下吧!