一、项目情况
该项目废水为海鱼冲洗后产生的废水,其中某一种鱼类含油脂血水较多。工艺流程为:调节池→隔油池→缺氧池→好氧池→沉淀池。生化池布置有组合式填料,使用接近6年。池中填料可能破损严重。由于系统均地埋式,无法看清判断曝气头、填料是否能够正常使用。该系统已经停止运行两个月之久,并且在停止运行期间并未开启曝气和投加营养,目前系统处于瘫痪中。
由于该系统建立时,未考虑进水水质情况,其系统停留时间只有半天时间。可能系统培养好,不一定能够满足出水要求。需检测进水数据后才可知出水能够达到什么情况。
二、项目系统培养
1. 先将系统每个池进行清空清理,并观察填料和曝气头是否需要更换,及时更换。(注:安排人员下池体时,注意安全问题,池内需通风一段时间后才可入内)。
2. 系统清理干净并维修好后,注入一定量清水一定量污水(如果无污水可直接清水培养系统,根据污水水质浓度考虑具体注入多少污水)。在缺氧和好氧池共投加50kg甘度复合菌种,在根据其提供的营养投加表投加营养进行培养。
3. 培养一周后,能够在填料上观察到明显挂膜情况。再进污水两天左右。
4. 再次停止进水,曝气不停。在好氧池投加50kg甘度硝化菌种,闷曝2~3天后,正常进水。
三、项目建议
由于该厂在冲洗某一种鱼类时会产生大量血水和油脂,并且水量较大。建议该系统增设隔油池,或者增设事故池用于储存油脂较大的废水。更多食品加工废水处理技术问题,欢迎私信!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.3 万条内容 · 1443 人订阅
阅读下一篇
污水处理设备适用范围有哪些工作原理: 1、生活污水 厨房污水经过三级隔油隔渣池,将大部分油脂、悬浮物去除,和三级化粪池污水汇合到收集池, 经过污水提升泵提升至污水一体化处理设备, 经过水解酸化、接触氧化、沉淀池等工艺处理,将有机 物COD、BOD5、 氨氨、总磷、SS等污染物去除,上清液经过清水池消毒后达标排放;沉淀池污泥定期 排至污泥浓缩池,由吸粪车定期运走。 2
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板更多食品加工废水处理技术问题,欢迎私信!
回复 举报
资料不错,对现场勘查注意事项和内容描述的比较仔细,值得学习,谢谢分享。
回复 举报