土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制挂板T形桩板墙施工技术

预制挂板T形桩板墙施工技术

发布于:2022-08-11 16:56:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

知识点:预制挂板T形桩板墙


预制挂板T形桩板墙占建筑用地面积少、支挡效果好,广泛应用于临山丘的铁路和公路工程的支挡结构。T形桩板墙按照T形混凝土护壁人工挖土桩施工工艺进行施工,桩板墙一次混凝土浇筑完毕达到强度设计值后,再开挖桩前土,拆除护壁并挂设混凝土预制挂板,这种支挡结构形式施工简单,操作方便,对于山丘支挡是很好的选择。

 

一、总体施工流程

 

放线定桩位及高程→开挖T形桩板墙第一节桩孔土方→支护壁模板、放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节护壁模板并支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇筑第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→检查验收→孔内绑扎钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)→跳挖桩间土→破除外露护壁→安装预制挂板。T形桩板墙截面设计如图1所示,T形桩板墙平面布置如图2所示。T形桩板墙截面设计如图1所示,T形桩板墙平面布置如图2所示。

 


 89841ba74adbf042ebd6854f87791457.png

30da20e92e3098a864ef35e890ec7b2e.png


 

二、施工准备

 

(1)T形桩板墙施工前,须编制施工方案,要求根据该地区的土质特点和地下水分布情况,进行井壁支护计算和设计。

 

(2)开挖前要求具备施工条件,包括三通一平,处理完毕管线、旧建筑物、设备基础、地上和地下的电缆等障碍物。照明、动力、通风和安全等施工临设须准备就绪。

 

(3)根据施工方案,依据基础平面图,布设轴线和定位点;在桩孔四周撒灰线并测定高程水准点。

 

(4)若地下水位较高,超过桩底标高,应先采取降水措施,把地下水位降至桩底以下0.5m左右。

 

(5)先施工两个试验孔,分析土质和水文等有关地质情况,以验证地勘报告和施工方案,为全面开挖做好准备。

 

三、施工工艺

 

1.挖孔

 

施工采用跳挖式施工。施工时如遇到坚硬岩层及孤石,可采取孔内爆破的方法,为避免爆破损坏护壁支撑,可采用浅眼小炮多次爆破。如需孔内排水,应视孔渗水量大小采取不同的方法,如人工外排水或泵抽水,同时注意将孔内排出的水引流到远离桩位的地方。

 

2.锁扣及护壁

 

锁扣高度为1m,厚度为0.3m,护壁厚度为0.2m,每次护壁高度为1~2m,锁扣及护壁均采用C15混凝土,护壁支护至路面标高。在每节护壁支模前,要及时在护壁内侧绑扎出每节的连接筋以确保每节护壁连接一致。

 

护壁模板可周转使用,即拆上节、支下节重复利用,用卡具、扣件连接固定模板。为防止混凝土膨胀使模板变形,可在每节模板的上下端各设一道圆弧形内钢圈作为内侧支撑,内钢圈可用槽钢或角钢制作,为方便操作,可不设水平支撑。

 

为方便挡土和挡水,要求第一节护壁高出地坪150~200mm,同时在第一节护壁上口标注桩位轴线和高程。护壁厚度一般取100~200mm。

 

3.钢筋、混凝土工程

 

钢筋采取集中制作,在T形桩板墙孔内绑扎。竖向受力钢筋的接头采用直螺纹连接。T形桩板墙桩身混凝土采用串筒一次性浇筑施工,避免断桩。

 

4.桩前岩土开挖

 

(1)桩身施工完毕,对桩身应随机抽取30%的桩做无损检测,抽取合格率达100%,在桩身混凝土强度达到强度设计值75%后,方可开挖桩前岩土体。

 

(2)桩前岩土体应分层开挖,每一层开挖高度不大于2.5m,有硬质岩层应进行控制爆破,距桩1m范围的岩石,应采用预裂爆破。

 

(3)开挖后拆除T形桩板墙后施工预制挡土板。挡土板通过与桩身的联结结构,把桩间土压力传递至桩身,挡土板形成简支结构,挡土板宽为50cm,设对称两凹槽。现场安装采用25t汽车式起重机进行安装(图3)。

 


 029a4718744ce41c92ce06e70c649b63.png

新建广州大功率机车检修基地工程采用预制挂板T形桩板墙作为北侧临山丘位置检修基地支挡结构,桩长为18m,采用这种支挡形式比大放坡处理山丘边坡节约场地用地面积,通过实际应用取得了很好的社会效益。

 

(刘建华:中铁建工集团北方公司)

内容源于网络,侵删


相关链接:

GRC预制构件设计及安装节点大样图





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9074 条内容 · 116 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

座浆法在套筒剪力墙安装中的优势

知识点:座浆法 在我国现有的装配式建筑工程案例中,套筒灌连接剪力墙结构占有不小的比例,且随着国家对装配式建筑和装配率要求的逐步提高,套筒灌浆连接技术将占据越来越重要的地位。在现有的套筒剪力墙的安装中主要采用的是座浆法和连通腔灌浆法两种,由于市场对上述两种方法的错误理解和传播,施工现场普遍采用连通腔灌浆法进行套筒灌浆施工。而事实上座浆法无论是在工艺上、质量上、进度上还是成本上都具有较大的优势。下面将从以下方面逐一分析。

回帖成功

经验值 +10