土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火及消防设施要求!

民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火及消防设施要求!

发布于:2022-08-11 14:11:11 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘

峥嵘:民用建筑库房、住宅储藏室,规范约定不明确,争议较大

本文总结要求及处置措施,要点:

1 民用建筑附属库房的典型特征。

2 住宅建筑储藏室的典型特征。

3 特定情况的库房需要斟酌对待。

4 储藏室的防火及安全疏散原则。

全文共五章节,文末附疑难探讨:

1 地下库房的防火分区面积处置原则?

2 易燃易爆商品在商店中的设置要求?

3 商店的库房的处置原则?

4 住宅建筑储藏室是否要设置排烟设施?

第一章 民用建筑的附属库房

一、民用建筑内不应设置生产车间和其他库房,确因功能所需,可以设置自用的附属库房:

此类附属库房是指直接为民用建筑使用功能服务,在整座建筑中所占面积比例较小,且内部采取了一定防火分隔措施的库房,如建筑中的自用物品暂存库房、档案室和资料室等。

整座建筑中所占面积比例较小、相对较小的空间、分散设置是民用建筑附属库房的典型特征。

二、民用建筑内的附属库房,应满足一定的防火分隔要求:

附属库房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合《建筑设计防火规范》第6.5.3条的规定。(6.2.3

请注意,如专业规范涉及库房或储藏室的特殊要求,应以相对较严的要求为准,比如:《办公建筑设计标准》关于档案室、重要库房等的防火分隔措施:

图片

三、民用建筑内的库房应依功能所需设置,不宜集中设置,尤其不宜集中设置在地下或半地下室等场所。

四、民用建筑内仅可设置自身功能所需的附属库房,不应设置供其他建筑使用的库房。

五、一些特定场所的库房,需要斟酌对待:

整座建筑中所占面积比例较小、相对较小的空间、分散设置是民用建筑附属库房的典型特征,对于一些特殊情况,需要斟酌对待。

比如:办公建筑中的小型书库、档案室等,可以参照上述附属库房处置,但对于较大面积的书库、档案室,宜遵循《图书馆建筑设计规范》、《档案馆建筑设计规范》等专业规范要求处置。

六、特定场所的库房,应遵行专业规范的规定:

比如图书馆、档案馆、博物馆等,应遵循《图书馆建筑设计规范》、《档案馆建筑设计规范》、《博物馆建筑设计规范》等专业规范的规定。

七、小型便利商店或超市的库房可以参照上述民用建筑的附属库房设置,但不应采用防火卷帘。

除小型便利商店或超市外,商店建筑的库房,不应参照上述民用建筑的附属库房要求设置,详见文末疑难探讨。

第二章 住宅建筑的储藏室

一、住宅建筑储藏室的特征:

住宅建筑的储藏室,通常设置在住宅建筑底层或地下层,具有以下特征:

1、是每户私有的独立储藏空间(可能仅有使用权)。

2、每个储藏室的面积较小,储藏物品以日常生活用品为主,火灾风险低。

3、安全疏散同公共建筑,储藏室可能直接对外,或构成“储藏室-疏散走道-安全出口”的疏散路径。

二、住宅建筑储藏室的建筑防火及安全疏散要求:

从建筑防火的角度,住宅建筑的储藏室并不需要按民用建筑的库房要求处置,但储藏室的房间隔墙、疏散走道等,需要满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求,包括防火分区、安全疏散等,均应满足要求,可参照公共建筑的相关规定处置。 注:住宅建筑的底部设置储藏室,不改变住宅建筑的定性。

需要说明的是,有些设置在住宅底层(或地下室)的大空间储藏室,如储存物品以丙类可燃物为主,则宜参考工业建筑的仓库要求处置。注:原则上,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。

第三章 消防设施

公共建筑的库房和住宅建筑的储藏室,并无特殊的消防设施要求,依公共建筑或住宅建筑要求确定,但公共建筑的库房,如属于特殊重要设备、贵重物品等,则可能需要设置气体灭火等消防设施。

第四章 其他

经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。(5.4.2

不管是住宅建筑还是公共建筑,均不得附设经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,这类场所的建筑应独立设置。

第五章 疑难探讨

一、民用建筑的地下室作为库房使用,防火分区面积按仓库确定,还是民用建筑确定?

答:原则上,非功能所需,民用建筑的库房不应集中设置在地下室。

民用建筑的库房,其防火分区面积按民用建筑确定,但需要注意以下原则:

1、整座建筑中所占面积比例较小、相对较小的空间、分散设置是民用建筑附属库房的典型特征。

2、民用建筑内仅可设置自身功能所需的附属库房,不应设置供其他建筑使用的库房。

3、民用建筑内的库房应依功能所需设置,不宜集中设置。

4、民用建筑内的附属库房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合《建筑设计防火规范》第6.5.3条的规定。

二、《 商店建筑设计规范 》允许库房存放少量易燃、易爆商品( 5.1.2 ),与《建筑设计防火规范》( 5.4.2 )存在矛盾?

答:应遵行《建筑设计防火规范》的规定,经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。

三、商店的库房,是否适应本文所述的民用建筑附属库房要求?

小型便利商店或超市的库房,可以参照上述民用建筑的附属库房设置,但不应采用防火卷帘。

除小型便利商店或超市外,商店建筑的库房,不应参照上述民用建筑的附属库房要求设置,可参考以下原则:

1、商店的货品贮存仓库,应按工业建筑的仓库要求独立设置,销售必需的中转库房可以设置在商店建筑内,但应尽量限制库房面积。

2、对于较大面积的商店建筑附属库房,应采取更严格的防火分隔措施,以下标准可供参考:

图片

图片

四、住宅建筑的储藏室,是否需要设置排烟设施?

根据《建规》8.5.3、8.5.4的规定:公共建筑内建筑面积大于300m?且可燃物较多的地上房间,应设置排烟设施。地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m?或一个房间建筑面积大于50m?,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

住宅建筑每个储藏室的面积较小,但总建筑面积通常会大于200m?。当设置在地上时可开设窗户,可不设排烟系统。当设置在地下或半地下时,当总建筑面积大于200m?或一个房间建筑面积大于50m?,应设置排烟系统。

注:有观点认为,住宅建筑储藏室属于平时无人的场所,贮藏物品主要是日常生活用品,不属于可燃物较多的场所,可以不设置排烟系统。(本观点仅供参考,个人认为,当住宅建筑储藏室设置在半地下室,可开设窗户自然排烟,设置在地下时,应从严控制


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kira302
    kira302 沙发

    楼主的文章真不错,感谢楼主的分享。

    2022-08-11 17:29:11

    回复 举报
    赞同1
  • wting
    wting 板凳

    楼主的文章真不错,感谢楼主的分享。

    2022-08-11 17:23:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘 石峥嵘:子母式防火门,存在较大的应用误区,阐述如下:  一、除管井检修门和住宅的户门外,其他场所不宜采用子母式防火门!子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(

回帖成功

经验值 +10