一、灭火器及灭火器箱现场检查
(二)灭火器箱现场质量检查
1.外观标志检查
(3)合格判定标准
3)灭火器箱正面粘贴发光标识。
4)灭火器箱的正面右下角设置耐久性铭牌,铭牌内容包括产品名称、型号规格、注册商标或者生产厂家名称、生产厂址、生产日期或者产品批号、执行标准等。
5)翻盖式灭火器箱在翻盖上标注有开启方向的标示。
3.箱体结构及箱门(盖)开启性能检查
(3)合格判定标准
符合下列要求的,灭火器箱体结构及箱门性能检查判定为合格:
1)翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开后能够翻转下落。
2)开门式灭火器箱箱门设有箱门关紧装置,且无锁具。
3)灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活,无卡阻。
4)经测力计实测检查,开启力不大于50N;箱门开启角度不小于175°,箱盖开启角度不小于100°。
《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008) 3.2.3为不小于175°
《灭火器箱》(GA139-2009)5.4.3为160°
(三)灭火器及其附件现场质量检查
1.外观标志检查
(3)合格判定标准
1)灭火器上的发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器位置。
2)灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火级别和灭火种类,使用温度,驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。
3)灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志、钢印打制的生产连续序号等清晰。
5)灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识(如,干粉灭火剂用“F”表示,水基型灭火剂用“S”表示,洁净气体灭火剂用“J”表示等);指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”、“超充装”的字样。
6)推车式灭火器采用旋转式喷射枪的,其枪体上标注有指示开启方法的永久性标识。
3.结构检查
(3)合格判定标准
3)除二氧化碳灭火器以外的贮压式灭火器装有压力指示器。经检查,压力指示器的种类与灭火器种类相符,其指针在绿色区域范围内;压力指示器20℃时显示的工作压力值与灭火器标志上标注的20℃的充装压力相同。
4)二氧化碳灭火器的阀门能够手动开启、自动关闭,其器头设有超压保护装置,保护装置完好有效。
5)3kg(L)以上充装量的配有喷射软管,经钢卷尺测量,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于400mm,推车式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头和喷射枪)不得小于4m。
6)手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时喷射枪不脱落。
7)推车式灭火器的行驶机构完好,有足够的通过性能,推行时无卡阻;经直尺实际测量,灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于100mm。
二、灭火器安装设置
(一)灭火器及其指示标志安装设置要求
安装灭火器时,要将灭火器铭牌朝外,器头向上;灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器使用温度范围。安装人员要将灭火器稳固安装设置在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置;设置在室外的灭火器,采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施;灭火器设置在潮湿性或者腐蚀性场所的,采取防湿、防腐蚀措施。
(二)手提式灭火器安装设置要求
1.灭火器箱的安装
(1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。
(2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°。
(3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。
2.灭火器挂钩、托架等附件安装
(1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
(2)挂钩、托架按照下列要求安装:
1)保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。
2)2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。
4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。
(三)推车式灭火器的设置
推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/zbd7880.html
知识点:灭火器安装
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
室内消火栓系统检查与维护保养案例分析(一)系统设置场所 (1)室内消火栓系统设置的场所 依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库; 2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3.体积大于
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发