土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一级机电实务案例习题(01)

2022年一级机电实务案例习题(01)

发布于:2022-08-11 09:55:11 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]


【案例背景】

A 安装公司承包一超高层建筑的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调、建筑给排水、建筑电气和消防等工程。安装公司项目部进场后,依据合同设计要求,编制了施工组织设计,严格实施绿色施工,严格安全和质量管理。A 安装公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。
通风空调风管采用工厂化预制,在镀锌钢板风管批量制作前,发现质量问题,项目部对质量问题进行检查,发现质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,风管质量得到改进。
高层建筑由于给水、排水、消防、空调、电气等各种管道设备繁多,为做好综合布置,A公司在施工前采用 BIM 技术三维模拟及现场实际测绘,在施工中推行建筑管道先进适用技术,管道工程采用模块化安装,实现安装工厂化和装配化。
整个建设工程完工和竣工验收前的准备工作完成后,交由业主方运行管理,随之办理了竣工验收手续。


【问题】
1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?


2.镀锌钢板风管咬口形式有哪些?如何选择?


3.通风空调风管采用的镀锌钢板应有哪些质量要求?

4.建筑管道先进实用技术,超高层建筑管道工程工厂化和装配化有什么基本特点?有哪些优越性和意义?

5.该工程竣工要经过哪些验收?各由谁完成?


案例解析 】 

1. 绿色施工要点还应包括节水与水资源利用、节能与能源资源利用、节地与施工用地保护、节材与材料资源利用。 

2. 镀锌钢板风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口。根据风管系统压力及连接要求进行选择,其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。 

3. 镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。

4. 工厂化和装配化其基本特点是将全部工作分为预制和装配两个部分。工厂化预制的优越性在于既不受天气影响,也不受土建和设备安装条件的限制,待现场条件具备时,即可将预制好的管段及组合件运至现场进行安装。这对于缩短施工周期,加快施工进度,减少高空作业和高空作业辅助设施的架设,保证施工质量和安全,提高技术水平和平衡施工力量等都具有十分重要的意义。 

5.该工程竣工要依次经过:自检自验、预验收、复验、竣工验收。前三种验收由施工单位组织完成,竣工验收由建设单位组织完成。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

机电BIM应用

返回版块

2183 条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2022年一级建造师机电实务案例习题(17)

【背景资料】 某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工工期共16个月,工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。 工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。风管板材采用咬口连接,矩形风管采用无法兰连接,风管和风机之间采用300mm长的柔性短管,并采用抱箍固定。

回帖成功

经验值 +10