土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风量计算的方法及要点

新风量计算的方法及要点

发布于:2022-08-10 17:16:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:新风量计算

来源:网络,如有侵权,请联系删除


新风量计算方法


某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);

每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];

总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);

房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s。h=4×65×3=780(m3/h);

由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;

注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度

应选用的新风热交换器台数或送排风机台数


=



房间体积×要求换风次数



单台全热交换器额定新风量




排风量=房间体积×排风换气次数

送风量=房间体积×送风换气次数

有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门

房间最小新风量Lw=nRp Rb*Ab

n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;

Rp—每人最小新风量指标,m3/(h·人);

Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);

Ab—地板面积,m2。

每人所需新风量/[m3/(h·人)]

吸烟程度

房间名称

新风量

推荐值

最小值

非常多

交易场所

85

51

新闻编辑室

85

51

会议室

85

51

多

酒吧、酒楼

51

42。5

一般

办公室

25.5

17

饭店

25.5

20

少

商场、百货商店

25。5

17

无

剧场

25.5

17

医院

34

25。5


每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]

项目

办公室

饭店、百货商店

会议室

剧场、观众席

公寓、住宅、旅馆客房

走廊、入口、大厅

新风量

推荐值

5

10

15

25

3

3

最小值

3

6

10

25

2

2

新风换气次数参考表




房间类型

不吸烟

少量吸烟

大量吸烟


公寓

/别墅

商场

计算机房

体育馆

病房

公寓

/别墅

办公室

餐厅

KTV

/酒吧

/宾馆

会议室


房间新风换气次数

0.4~0.7

1.6~3.9

1。1~2.7

2。5~6.3

0.5~1.3

0.5~1。0

1.1~2。7

1。3~3.1

1。9~4.7

2.1~7。8



空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)

宾馆类建筑空调室

娱乐建筑类空调室

办公建筑类空调室

民居类建筑空调室

房间类型

新风量

房间类型

新风量

房间类型

新风量

房间类型

新风量

宾馆/客房

30~50

练功房/健身房

60~80

一般办公室

30

一般别墅公寓

30

接待室

30~50

壁球/网球

40

高级办公室

30~50

高级别墅公寓

50

餐厅/宴会厅

15~30

棋牌室/台球室

40~50

会议/接待室

30~50

商场

15~25

咖啡厅

20~50

游泳池

50

电话总机房

30

病房

50

多功能厅

15~25

游戏机房

40~50

计算机房

30

教室

11~30

商务中心

10~20

休闲/录像厅

20

复印机房

30

展览馆

20~30

门厅/大堂

10

按摩室

30

实验室

20~30

影剧院

15~25

美容室

35

更衣室

30





歌厅/KTV

30~50

酒吧

17~50





舞厅

30

夜总会

20





推荐资料:

新风量的计算

https://ziliao.co188.com/p46764239.html 

船舶空调新风量计算方法的探讨

https://ziliao.co188.com/p46410087.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    建议上传分享CAD安装图和计算书等相关资料

    2022-08-11 06:51:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.92 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

知识点:新风系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一 新风方案的选择 1.1 空调系统的新风量,应符合下列规定: (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; (2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 (3)工业建筑应保证每人不小于 30m3/h的新风量。

回帖成功

经验值 +10