钢筋机械连接是通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。具有施工简便、工艺性能好,接头质量可靠、不受钢筋可焊性制约、可全天候施工、施工安全等特点。机械连接普遍运用于直径大于16mm钢筋的连接。
接头应根据极限抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率以及高应力和大变形条件下反复拉压性能,分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级。混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位,应优先选用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头;当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时,应选用I级接头。混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可选用Ⅲ级接头。
1、套筒挤压接头
套筒挤压接头是通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬台形成的接头。
钢筋套筒挤压连接有轴向挤压和径向挤压两种方式,常用的是径向挤压。主要设备有钢筋液压压接钳和高压油泵。
套筒挤压接头的安装应符合下列要求:
①钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物;
②钢筋端部应有挤压套筒后可检查钢筋插入深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm;
③挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压,挤压后的压痕直径或套筒长度的波动范围应用专用量规检验,压痕处套筒外径应为原套筒外径的0.80-0.90倍,挤压后套筒长度应Wie原套筒长度的1.10-1.15倍。
④挤压后的套筒不应有可见裂纹。
2、锥螺纹接头
锥螺纹接头是通过钢筋端头特制的锥形螺纹和连接件锥螺纹咬合形成的接头。
锥螺纹接头的安装应符合下列要求:
①接头安装时应严格保证钢筋与连接件的规格相—致;
②接头安装时应用扭力扳手拧紧,拧紧扭矩值应符合下表的规定;
钢筋直径(mm) | ≤16 |
18~20 |
22~25 |
28~32 |
36~40 |
50 |
拧紧扭矩(N.m) |
100 |
180 |
240 |
300 |
360 |
460 |
③校核用扭力扳手与安装用扭力扳手应区分使用,校核用扭力扳手应每年校核1次,准确度级别应选用5级。
3、直螺纹连接
钢筋直螺纹连接分为镦粗直螺纹和滚轧直螺纹两类。镦粗直螺纹接头是通过钢筋端头镦粗后制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头;滚轧直螺纹接头是通过钢筋端头直接滚轧或剥肋后滚轧制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头。滚轧直螺纹接头是目前大直径钢筋机械连接的主要形式。
直螺纹接头的安装应符合下列要求:
①安装接头时可用管钳扳手拧紧,钢筋丝头应在套筒中央位置相互顶紧。标准型、正反丝型、异径型接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2p;对无法对顶的其他直螺纹接头,应附加锁紧螺母、顶紧凸台等措施紧固。
②接头安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合下表的规定:
钢筋直径(mm) |
≤16 |
18~20 |
22~25 |
28~32 |
36~40 |
50 |
拧紧扭矩(N.m) |
100 |
200 |
260 |
320 |
360 |
460 |
③校核用扭力扳手的准确度级别可选用10级。
工程应用接头时,应对接头技术提供单位提交的相关技术资料进行审查与验收。钢筋丝头加工应按规定进行自检,检验合格后方可继续加工。接头安装前应按规定内容进行检验与验收。接头现场抽检应按检验批进行,包括极限抗拉强度、加工和安装质量检验,对抽检不合格的接头验收批,应由工程各方研究提出处理方案。
推荐资料(点击文字跳转):
知识点:钢筋机械连接、混凝土工程
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发