土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用

防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用

发布于:2022-08-10 14:55:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘

石峥嵘:很多人将防火门型号中的“洞口标志宽度”作为疏散净宽度,是错误的做法,应予纠正。

防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至120mm左右,各厂家略有不同)。
如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,代表防火门的外框尺寸分别为0.9m和2.4m,实际洞口净宽度可能不到0.8m,不符合要求。

图片


附:防火门标记要求:

图片

防火门标记示例1: GFM-0924-bslk5A1.50(甲级)-1。 表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
防火门标记示例2: MFM-1221-d6B1.00-2。 表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wting
    wting 沙发

    楼主的文章真不错,质量很高

    2022-08-10 15:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • kira302
    kira302 板凳

    感谢楼主的分享,这一系列太棒了

    2022-08-10 15:31:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

子母式防火门-主要概念及应用误区

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘 石峥嵘: 子母式防火门,存在较大的应用误区! 除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用仅母门有闭门器的防火门。 子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。 通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。

回帖成功

经验值 +10