土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管原理、接线控制与常见故障

风机盘管原理、接线控制与常见故障

发布于:2022-08-10 13:49:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 

风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。  

 
 

 
借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。  

 
风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。  
  

 
风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。
 

 

 
一、风机盘管的结构  

 
风机:由单向多速低噪声感应系统电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速,使风机风量分为高、中、低三档,由电器开关控制,相应调节风机盘管的供冷(热)量。风机是输送空气的动力源,又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起又是机组的主要噪声源。  

 
盘管:是一种采用肋片管制成的空气-水热交换器。冷媒水(热水)在管内流动,因冷媒水温度低于空气的露点温度,所以管外表面上有凝结水,呈现湿工况下的换热,兼有热交换和质交换,提高了换热效果。盘管承担房间空调负荷的大部或全部,管排一般为3-4排。  

 
凝水盘:与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。  

 
空气过滤器:与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。  

 
 

 
二、风机盘管工作原理与制冷运行过程  

 
风机盘管机组可分为水路和气路。水路由集中空调冷(热)源设备(如制冷机)供给冷(热)媒水,在水泵作用下,输送到盘管管内循环流动。气路是空气由风机经回风口吸入室内,然后横掠过盘管,与盘管内的冷(热)媒水换热后,降温除湿,再由送风口送入室内。如此反复循环,使室内温、湿度得以调节。  

 
风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。  
   
 

 
风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比)  

 
优点一: 控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;  

 
优点二: 风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;  

 
优点三: 容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制。  
  

 
风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比)  

 
缺点一: 因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;  

 
缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。
 

 
缺点三: 风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。  

 
风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。  

 

 
三、风机盘管设计选型要点  

 
风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点:
 

 
1、冷量的校核
 
目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好。如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。  

 
2、风量校核  
主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。  

 
3、送、回风方式  
送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。  

 
4、其它因素  
噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa。安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放,坡向,管件接头,系统清洁。  

 
水系统的设置方式水平系统还是垂直系统,部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放,保证了房间的层高要求。  

 
四、风机盘管控制原理与接线  

 
风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。  
风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。  

 

 
 
 
 

 
风机盘管分类与参数性能  
按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;  
按厚度:超薄型、普通型;  
按有无冷凝水泵:普通型、豪华型;  
按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压);  
按照排管数量 :两排管、三排管;  
按制式:两管制、四管制;  

 
风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般的二排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管的根数越多,制冷效果越好。  

 
两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;  
四管制:多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。  

 

 
五、参数变化对性能造成的影响  

 
据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。  

 
供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。  

 
风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。  

 
六、风机盘管常见故障现象  

 
风机噪音故障表现及处理方法:  
1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。  
2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。  
3、管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。  

 
风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:  
1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。  
2、运行速度慢:  
a、感觉一下风机表面温度是否正常;暖通南社  
b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承;  
c、如手动盘运转正常,更换启动电容;  
d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。  

 
空调效果差或没效果:  
1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;  
2、检查进出口温度:  
a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞;  
b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作;  
c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。  

 
空调有异味:  
1、检查、清洗进风口风滤网;  
2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;  
3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。  
4、检查积水盘有没有异物。  

 
空调漏水:  
1、排水不畅:  
a、检查节水盘是否堵塞,  
b、检查排水管是否堵塞,  
c、检查排水管道坡度是否合理。  
2、保温层脱落,恢复保温层。  
3、排气阀漏水,关紧排气阀。  
4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。  

 
空调水管爆管紧急处理:  
1、打开泄水阀排水减压;  
2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵;  
3、关闭爆管区域总阀;  
4、关闭爆管区域电源;  
5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;  
6、及时挪开重要物资,清理积水。     

  • 丁丁龙
    丁丁龙 沙发

    学习了 好东西 感谢楼主分享

    2022-08-11 21:18:11

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《北京住房和城乡建设发展白皮书(2022)》正式发布!聚焦绿色低碳......

据北京市住建委网站消息,8月5日,《北京住房和城乡建设发展白皮书(2022)》发布,《白皮书》是北京市住房和城乡建设委员会调研工作办公室组织编写的住房和城乡建设领域年度发展报告,为行业内外了解首都住房和城乡建设发展情况提供参考。 图:北京市住建委网站 党的十八大以来,首都住房和城乡建设事业着重打造发展“新引擎”,建筑业提质增效加快推进。具体表现在:推动建筑业向高质量发展转型,科技创新为建筑业赋能助力,BIM、AR、VR等现代信息技术与建筑行业深度融合,建筑业工业化、数字化、智能化发展加快推进,北京以国际领先的建造水平和创新型智能建造技术,把中国建造、中国品牌、中国标准推向世界。

回帖成功

经验值 +10