土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条规范引起的问题

一条规范引起的问题

发布于:2008-03-28 15:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“具有符合IP3X 防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。”(编者按:这一段文字很清楚,IP3X指的是高、低压配电装置的防护外壳,而不是指变压器)特别是新系列干式变压器

这个对条文的理解是否正确?

还有这里是说靠近布置在车间内要IP3X,那靠近布置在配电间要多少等级的外壳呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 洛学
    洛学 沙发
    不知道你引用的那条规范
    我这里也有一本规范:
    GB50053-94
    第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
    却是可以使用于车间附设变电所或变配电所内
    而且明确包括了非油浸的电力变压器,而不仅仅是包括高、低压配电装置

    2008-03-31 17:03:31

    回复 举报
    赞同0
  • wstheonly
    wstheonly 板凳
    没人研究过么?
    2008-03-31 08:07:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。