本次聊一聊预制剪力墙中的留洞那些事。
提前声明:没有做过装配式的朋友可能读起来比较枯燥,但是做过装配式的朋友一定遇到过这类问题。
跟着杨工上车吧!
1、预制墙体上的洞一般是两类:一类是水专业的洞,俗称槽;一类是电专业的洞,其实就是真正的洞。


2、结构概念
这里不讨论细致的计算。无论是左边的洞还是右边的槽,对结构墙体来说,截面受到削弱,刚度受到削弱,这是客观的事实。结构师一般反感的技术原因大部分是这个。其他客观原因,比如条件反复提,反复修改,这些不再讨论范围内。
对结构剪力墙来说,一般分整体墙和联肢墙两类。规范和图集给出了剪力墙开洞采取的措施,但是没有给出多小的洞不需要处理。
如果再去细翻一些理论教材,对整体墙,开洞面积不超过整体面积的   百分之十六   的话,洞口影响可以忽略。其实落实到住宅类项目,水电专业的洞口大部分不会超过这个数。
所以从这个角度看, 对整体结构的安全肯定是没有大影响的。
预制剪力墙中,大家不纠结电的洞,因为这种在现浇中结构中根本不算事。关键是水的槽,装配式项目中的特色,分户的卫生间剪力墙基本上都会遇见。结构设计师看到立面的话,第一感觉就是墙体抗剪受到极大削弱。
事实是这样吗?接着看
3、结构计算
这里不去细致的去算,因为没必要。构造上的问题算不清。但是从计算角度可以结合公式看看。(这里提醒朋友们:所有复杂的问题都可以合理的简化)



到这里大家不难发现,剪力墙的抗剪其实b和h其实是平面,那两个水槽客观上说,对一个墙体的抗剪影响不是特别大。所以说影响抗剪的话,其实是有问题的。  
那看起来比较刺眼的立面,到底是什么情况呢?
其实仔细考虑的话,如果上面有集中荷载,就是比较大的梁,可能会有些影响,但是比较槽体宽度有限,就几公分,墙的长度是以m衡量的,所以,再这个角度看,也是影响有限的。
4、稍微拓展一些
如果槽体宽度比较大的话,结构就没影响吗?当然有。大家需要留意的是偏心的影响。
同时,还有宽度过大,比如1m,那就很有必要复核抗剪的问题了。这里就不在是矩形,而是工字型截面了,惯性矩不一样,刚度当然不一样。
复核抗剪也是有讲究的。不要在模型里直接减薄墙厚,这样会影响地震力分配,反而不安全。
用原来的剪力,复核削弱后的截面。建议看看剪压比即可。
5、小结
1)实际预制墙体中,两边预留电盒的洞完全没问题;
2)卫生间位置两边同时预留水槽,从结构的角度看问题也不大。要控制的话,就是深度,一般20mm即可,有的施工单位要求是30mm。
3)从概念的角度,先判断墙的整体位置,他对整体刚度的贡献,抗扭刚度的贡献,上面是否有荷载比较大的梁等等;
4)无论是槽还是洞,钢筋原则上尽量不断,断了一定要等强附加补上。

全部回复(0 )