土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:关于低压跳停
一台风冷冷风机,12HP,用的407C的制冷剂,没有配电磁阀,现在开机低压跳停而且低压很快回到0,反复开机都是这样,更换过干燥过滤器,也没漏(因为静压高低压都有9公斤),管路也没堵(细致查过),制冷剂也够(多加了50%了),此机型其他机组都没问题,就这台有问题(说明系统配置也没什么问题),请问各位大哥,还有什么其他可能的原因吗??谢谢指导

全部回答(11 )

  • fangxiao2008kk
    检查干燥过滤器,节流器以及一些阀是否关死,如果不是以上问题那么就是系统制冷剂过少。
    2008-07-21 16:15:21 来自 PC 评论 举报
  • yanyu612
    是不是系统什么阀门没有打开
    确认后,那就是系统堵了......
    2008-07-04 09:30:04 来自 PC 评论 举报
加载更多