土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化车间的排风与新风问题

净化车间的排风与新风问题

发布于:2008-03-28 15:11:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一千级净化车间,面积80M2,层高3M,主机风量10000M3/h(a按40次换气次数来算的),现在要做排风和新风,该如何计算?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • vs1983
    vs1983 沙发
    呵呵,除非室内无人,无设备,更无排气的情况下.
    2008-12-11 08:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳


    我也不知道你的正确不正确。要是我,0.5微米的话,30T/H就可以了。0.3微米的话,按50T/H计算。新风我按1.5次房间体积计算。360CMH可以了。(不算排气)。比你的小多了。可以节省不晓得多少钱。而且我担保不会不能满足要求。
    2008-11-24 17:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚毕业工作近一年的新手请教各位前辈

我是一个2007届的热能与动力工程(空调制冷方向)本科毕业生,现是在一个主要生产空调末端设备的空调厂做设计员,工作了将近一年,现在自己在想考个证,但是就是没搞清楚,我应该靠些什么证好。我上网看,有“全国勘察设计注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试”有“注册暖通空调工程师执业资格考试”还有其他什么注册的XX考试,有很多网站又这样简单写“注册暖通工程师”,这样我同时搞不清楚它的注册暖通工程师是指哪个?指注册注册公用设备(暖通空调)工程师还是指“注册暖通空调工程师执业资格考试”,请原谅我是个刚毕业没多久的人,希望清楚的前辈给予指点迷津,谢谢!

回帖成功

经验值 +10