土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷却水系统补水与水处理问题,学习好这5条经验就足够了

关于冷却水系统补水与水处理问题,学习好这5条经验就足够了

发布于:2022-08-09 14:14:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、室外空气温度低于0℃时使用的冷却塔,宜采用自来水直接向冷却塔补水,但补水管应设置伴热装置。   采用自来水直接补水,但室外空气温度低于0℃时不使用的冷却塔,自来水管室外部分冬季应能泄空。
2、冷却水补水管管径应按补水量q   bc 确定,冷却水补水量为冷却水系统的蒸发损失、排污损失和风吹损失之和,可按下式计算:

对于非吸收式制冷补水量约相当于冷却循环水量的1%~2%;对于吸收式制冷,根据冷却水系统温差补水量约相当于冷却循环水量的1.5%~2.5%。

3、为防止冷却水泵启动时缺水空蚀及停泵时的溢水浪费,暖通设计杜老师采取以下措施:

①、冷却塔底盘存水容积应能够保证水泵吸水口所需的最小淹没深度,当吸水管内流速小于等于0.6m/s时,最小淹没深度不应小于0.3m;当吸水管内流速为1.2m/s时,最小淹没深度不应小于0.6m;

②、冷却水箱或冷却塔底盘存水量,不应小于满足湿润冷却塔填料等部件所需水量与靠重力可自流到冷却水箱或冷却塔底盘的管道水量之和。其中湿润冷却塔填料部件水量由厂家提供或按冷却塔的小时循环水量进行估算,逆流塔为循环水量的1.2%,横流塔为1.5%。

③、冬季运行的制冷系统宜设置冷却水箱。

4、在设置集水箱且冬季不需防冻的条件下,当管径较大、管段较长时,应采取在停机时使管道内存水的措施,以减少冷却水箱容积。

5、冷却水系统应配置适当的水处理设施,经过处理的水应符合《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050- 2007关于冷却水水质的规定。

①、为了控制循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢、菌藻和腐蚀,保证制冷机组的换热效率和使用年限,应对循环冷却水进行水质处理。

②、循环冷却水水质应满足被冷却设备的水质要求。

③、循环冷却水的浓缩倍数不宜小于2.5,对补充水水质属严重腐蚀性时,浓缩倍数可取高些,但不宜大于4。

④、循环冷却水处理方法有化学药剂法和物理水处理法两种,应结合水质条件、循环水量大小和浓缩倍数等因素,合理选择处理方法及设备。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

艾默生联合天津商业大学 共同发布《绿色低碳制冷剂趋势及二氧化碳制冷技术与应用白皮书》

艾默生联合天津商业大学共同发布《绿色低碳制冷剂趋势及二氧化碳制冷技术与应用白皮书 》 ——聚焦制冷绿色低碳发展 助力二氧化碳制冷技术进一步落地 2022年8月7日,天津 ——今日,艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)联合天津商业大学在第十二届全国制冷新技术研讨会上重磅发布《绿色低碳制冷剂趋势及二氧化碳制冷技术与应用白皮书》(以下简称“白皮书”)。该白皮书深入探究了在全球变暖加剧的严峻形势下,制冷行业向绿色低碳方向转型的发展过程及二氧化碳制冷剂作为新型环保制冷解决方案的优势与应用潜力,以期为行业进一步发展提供重要的示范价值,并为二氧化碳制冷技术的进一步推广落地提供参考。

回帖成功

经验值 +10