 施工缝 

1.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:

⑴柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0~300mm;

⑵柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0~20mm;

⑶有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内;

⑷单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;

⑸楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内;

⑹墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处;

⑺特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得设计单位同意。


习题:1.关于施工缝留置的说法,下列正确的有(    )。

A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位

B.有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在主梁跨度中间的1/3范围内

C.单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置

D.特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得监理单位同意

E.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内



钢筋混凝土结构施工缝处理方法的粗探

【答案】ACE

【解析】B选项错误,有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内;D选项错误,特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得设计单位同意。