土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 抗震支架的作用

抗震支架的作用

发布于:2022-08-09 10:12:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:抗震支架

来源:网络,如有侵权,请联系删除


抗震支架是限制附属释放出机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。

   经抗震加固后的建筑给水排水管道、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害防范的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失损失的目的。

   依据2021年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB50981-2021《建筑机电工程抗震设计规范》,其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。该标准自2021年8月1日起实施,也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。

   依据GB50981-2021《建筑机电工程抗震设计规范》:

   第1.0.4条(强条)规定抗震设计者烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

   第3.1.6条条文说明了需进行抗震设防的内容:悬吊管道中才重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积略高于等于0.38和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。

   第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架。

   第4.1.2.1条规定8度、9度内陆地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度多于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,须采取抗震动措施。

   第4.1.2.3条规定要设防的室内给水、热水以及消防管道具塞大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按要求设置抗震支承。

推荐资料:

建筑机电工程抗震设计规范

https://ziliao.co188.com/zbd45824.html 

抗震支架大样图,节点图,设计说明

https://ziliao.co188.com/d62684226.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想了解蓄热电锅炉

想了解蓄热电锅炉,包括发热材料,蓄热材料,分几种?哪位介绍下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10