消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑 可不设置 备用泵:
1) 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑。
2) 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑。
2.消防水泵的选用
消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
1) 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。
2) 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。
3) 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。
4) 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。
5) 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65% 。
6) 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。
7) 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台。
8) 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
3.柴油机消防水泵的有关规定
当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
1) 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。
2) 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响。
3) 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h 。
4) 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求。
5) 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kw 配置,柴油机消防水泵油箱内存储的燃料不应小于 50% 的储量。
4.消防水泵的串联和并联
消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。
消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,消防泵的并联的作用主要在于增加流量。
5.消防水泵和消防水泵管路的设置要求
1) 消防水泵应采取自灌式吸水。
2) 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
3) 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
4) 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
5) 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
6) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
7) 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm 。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm 。( 图1 )
8) 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门。( 图2 )
9) 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门。( 图2 )
10) 消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0~1.2m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 1.2~1.6m/s 。
11) 消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5~2.0m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 2.0~2.5m/s 。
12) 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工。
13) 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合相关规定的要求。
14) 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150 。
15) 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于 3mm 。
16) 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
17) 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的 2~2.5 倍。
图 1
图 2
6.消防水泵的流量和压力测试装置
一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1)单台消防水泵的流量不大于 20L/s 、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计流量值的 175%。
3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计压力值的 165% 。
4)每台消防水泵出水管上应设置 DN65 的试水管,并应采取排水措施。
7.消防水泵的控制操作及动力装置
1) 消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作,人员根据火灾扑救情况确定。
2) 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。
3) 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
4) 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
5) 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
6) 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
7) 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 。
8) 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正常工作。
9) 消防水泵的双路电源自动切换时间不应大于 2s ,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于 15s 。
8.消防水泵调试要求
1) 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投人正常运行,且应无不良噪声和振动。
2) 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行。
3) 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
4) 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的 140% ;当出流量为设计工作流量的 150% 时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65% 。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发