土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点丨消防水泵接合器

必考点丨消防水泵接合器

发布于:2022-08-09 10:06:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消防给水系统设置消防水泵接合器的目的是便于消防队员现场扑救火灾能充分利用建筑物内已经建成的水消防设施,一则可以充分利用建筑物内的自动水灭火设施,提高灭火效率,减少不必要的消防队员体力消耗;   二则不必敷设水龙带,利用室内消火栓管网输送消火栓灭火用水,可以节省大量的时间,另外还可以减少水力阻力提高输水效率,以提高灭火效率;   三则是北方寒冷地   区冬季可有效减少消防车供水结冰的可能性。   消防水泵接合器是水灭火系统的第三供水水源。   今天我们分享消防水泵接合器供水的两种形式。


一、一般规定
1.    消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。
2.    消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
3.    水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m ,并不宜大于 40m
4.    墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.70m ;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m ,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m ,且不应小于井盖的半径。
5.    水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。


二、消防给水为竖向分区供水
1.    消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

2.    当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点,设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。

供水方式一:水泵接合器串联,独立供水  
特点:   水泵接合器串联供水,是独立供水方式,各区供水互不干扰,是安全可靠的供水方式。
1.    消防车的供水压力范围内的部分 (1区) ,直接由水泵接合器供水 (1号水泵接合器
2.    消防车的供水压力不足的部分 (2区) ,在避难层等位置,通过手抬泵或移动泵,设置水泵接合器串联供水装置。 (2号供水装置)

这种方式适合所有的分区形式,在满足条件的情况下,水泵接合器的转输水管可以共用转输水箱的补水管,也可以共用转输水泵的转输水管。  

供水方式二:利用低区水泵接合器的压力,接力供水
1.    消防车的供水压力范围内的部分 (1区) 直接由水泵接合器供水。
2.    消防车供水压力不足的部分 (2区 ,利用低区水泵接合器的供水,在避难层等位置通过手抬泵或移动泵,设置水泵接合器串联供水装置。

注:   对于水泵接合器通过减压阀供水的方式,应保证水泵接合器的供水在减压后,仍然可以满足最不利点的压力要求。  


三、水泵接合器接力供水装置

吸水口采用了消防接口,也可采用其他形式的接口,手抬泵或移动泵从消火栓接口取水,供水泵接合器使用。