土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 浙江聚英消防装备有限公司:风机选型

浙江聚英消防装备有限公司:风机选型

发布于:2022-08-09 04:59:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
浙江聚英消防装备有限公司生产的产品主要有:消防排烟风机、工业离心风机、玻璃钢风机、玻璃钢屋顶风机,风机盘管,空调器,边墙排风机,铝制屋顶离心风机,冷却塔,暖风机,电厂百叶窗及屋顶风机、初中高效过滤器,自然通风器、水冷机组、风冷机组、空调机组、冷却塔、SMC组合式水箱、模压制品、铝箔复合风管及其它通风管道、FRP缠绕管罐、空调配件、各种风机、防火板、铝合金百叶风口、玻璃钢格栅、净化设备、实验室设备、纺织空调设备。在发展中,公司不断健全管理体系,完善管理手段,于同行业率先通过ISO9001国际质量体系认证和ISO14001环境体系认证。 “以人为本、以质取胜”的企业理念贯穿企业生产始终,“一切以市场为导向,一切以客户为中心”是我公司的经营宗旨,浙江聚英消防装备有限公司将不断推出新的优质产品,不断创新、求实、发展,为人类舒适环境贡献精品。您的选择,我们的合作!共赢!!!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械加压送风系统的选择

知识点:机械加压送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)建筑?度?于等于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于等于100m的住宅建筑,当前室或合?前室采?机械加压送风系统,且其加压送风?设置在前室的顶部或正对前室??的墙?上时,楼梯间可采??然通风?式。当前室的加压送风?的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采?机械加压送风系统。 (2)建筑?度?于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采?机械加压送风?式的防烟系统。

回帖成功

经验值 +10