土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于疏散楼梯和消防电梯设置问题的复函(建规字〔2017〕20号)

关于疏散楼梯和消防电梯设置问题的复函(建规字〔2017〕20号)

发布于:2022-08-08 10:46:08 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

《建筑设计防火规范》标准管理组
建规字【2017】20号

深圳市同济人建筑设计有限公司:来函收悉。经研究,函复如下:

    来函所述的地下汽车库与其他建筑合建,汽车库与其他使用功能场所之间采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。有关汽车库与其他使用功能场所的疏散楼梯和消防电梯的设置要求,可分别根据各自区域的建筑埋深和现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014、《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定确定。

    此复。

                                                                                                                《建筑设计防火规范》标准管理组
                                                                                  《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》标准管理组
                                                                                                                                        2017年10月10日

13


  • lzh3786392
    lzh3786392 沙发

    嗡嗡嗡认为我人

    2022-08-08 10:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • 楼梯间及消防电梯设置原则
    楼梯间及消防电梯的设置原则
  • 各类楼梯间及消防电梯设置原则
    各类楼梯间及消防电梯的设置原则
  • 商场消防疏散楼梯节点构造详图

    钢结构设计说明、消防楼梯平面图、消防楼梯立面图、平台处角钢与梯梁焊接、基础平面布置图、平台处角钢与梯梁焊接共7张图纸。   

  • 疏散楼梯建筑结构施工图4张图
    某疏散楼梯建筑结构施工图4张图,设计详实,供设计师参考。
  • 某地消防电梯CAD图纸
    本图纸为:某地消防电梯CAD图纸,内容包括:消防电梯4.250梁、板配筋平面图,消防电梯标高-0.100~屋顶墙、柱配筋平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 高层建筑避难层的疏散楼梯设计
    疏散楼梯是指在发生紧急情况下用来疏散人群的步行楼梯,当然,它也可以在正常情况下使用。剪刀楼梯,有的称为叠合楼梯或是套梯,它是在同一楼梯间设置一对相互重叠又互不相通的两个楼梯。在其楼层之间的梯段一般为单
  • 论高层建筑的消防电梯设计
    摘要:随着城市建设的飞速发展,高层旅馆、办公楼和住宅应运而生,消防电梯也愈来愈多地应用到高层建筑的消防设计中,在高层建筑的人员疏散和火灾扑救过程中发挥着非常关键的作用……
  • 消防电梯与普通电梯区别
    消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂房建筑的前室面积大于6平方米。
  • 疏散楼梯及湿地公园停车场改造工程
    本工程为西部鞋都F1酒店新增疏散楼梯及湿地公园停车场改造工程,项目位于成都市武侯区川藏路中国女鞋之都。
  • 某地建筑钢结构疏散楼梯设计CAD图纸
    某地建筑钢结构疏散楼梯设计CAD图纸,包括了平面图立面图及剖面图,可供网友参考。
  • 消防安全疏散标志设置标准
    本资料为:消防安全疏散标志设置标准,内容详实,可供参考。
  • 在旧房子旁边附加钢结构疏散楼梯,主要是结构绘制钢结构施工图及处理基础。图纸包括:设计说明、节点大样,共10张图纸,内容详实,可供参考。欢迎下载...
  • 大型超市人员疏散楼梯宽度确定及辅助措施
    根据现行消防技术规范中针对大型超市人员安全疏散问题的规定并实地调研,指出规范中的不合理之处,并测算出较为符合大型超市实际的各项指标,同时提出自动人行坡道作为辅助疏散出口使用等减少人员疏散时间的辅助措施
  • 消防电梯集水坑盖板留洞图
    本资料为消防电梯集水坑盖板留洞图,其包含的内容为消防电梯集水坑盖板留孔图等内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某工程消防电梯、门洞改造施工方案
    由于之前甲方未定电梯厂家,电梯型号不详,故A16,A17,B11号电梯门洞口位置也未定,A、B塔均按原图纸施工至14层(包含14层),施工中按原图标注位置绑扎钢筋,未浇混凝土。现根据业主指令、设计变更
  • 关于防烟楼梯间设置消火栓问题
    防烟楼梯间设置消火栓的国内外区别。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 某工程消防电梯、门洞改造施工方案Word
    1.1主要标准、规范规程以及参考资料 1.1.1《建筑安装工程安全技术规程》 1.1.2《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》 1.1.3《建设工程施工现场安全防护、厂容卫生、环境保护及
  • 安装图集(消防电梯水泵风机)
    建筑安装工程图集(消防\电梯\水泵\风机)
  • 后浇带设置问题的深入探讨
    由于国家规范、规程和有关手册对收缩后浇带和沉降后浇带的设置、构造、配筋和沉降计算无统一规定,对于有些内容, 不同规范的规定要求又不一样, 甚至互相矛盾, 致使在设计中使用比较混乱、关键问题交代不清,
  • 消防疏散钢楼梯施工图包括平面图、立面图、剖面图,基础大样图等。注:本设计方案参考钢梯图集——《》中,以及平台等,均参考相应图集。图纸可供编辑。供大家参考!...

阅读下一篇

GB50896-2013,压型金属板工程应用技术规范

压型金属板工程应用技术规范

回帖成功

经验值 +10