根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 有关规定:
设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1)应选择A型灯具;
2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
3) 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具 。 B型灯具就是指普通电压(AC220V)的消防应急和疏散指示灯具。
根据此规定, B型灯具貌似还有一定的使用空间,即未设置消防控制室(火灾自动报警系统)的住宅建筑、疏散走道、楼梯间等仍可以使用。
然而,全文强制国家标准的相关通用规范出台后,却让 B型灯具 基本失去市场。
住房和城乡建设部关于发布国家标准
《建筑电气与智能化通用规范》的公告
现批准《建筑电气与智能化通用规范》为国家标准,编号为GB 55024-2022,自 2022年10月1日起实施 。本规范为强制性工程建设规范, 全部条文必须严格执行 。 现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
已经非常明确, 《建筑电气与智能化通用规范》与其他规范冲突时,需以本规范为准!下面该规范就开始“发难”!
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
4.5.4 当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电 。
即安装高度在 2.5m及以下的消防应急照明和疏散指示标志需采用安全特低电压供电,也就是只能使用A型灯具( 主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具 )。
该规范10月1日开始 实行就 必须强制执行 , B型灯具只能使用在安装高度在2.5m以上且未设置消防控制室的场所,可谓基本上要走向淘汰的边沿。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
一省发布新版消防条例:明确消防部门、住建部门、公安部门的消防安全职责辽宁省消防条例 (2012年1月5日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过 根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》修正 2022年7月27日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议修订) 目 录 第一章 总则 第二章 消防安全责任