土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自然排烟开窗面积计算实例

自然排烟开窗面积计算实例

发布于:2022-08-08 09:38:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



工程概况

某公共建筑,地上5层,建筑面积5000㎡,设计采用自然排烟系统。


一、首层食堂就餐区

防烟分区面积:315

空间净高度H:4.5m

最小清晰高度Hq :2.05 m

自然排烟开窗方式:侧开窗

最小自然排烟窗面积比:2

有效排烟面积( ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比

有效排烟面积: 6.3


二、长度大于20m内走道

防烟分区面积:150㎡

空间净高度H:3.3m

最小清晰高度Hq :1.93 m

自然排烟开窗方式:侧开窗

最小自然排烟窗面积比:2

有效排烟面积( ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比

有效排烟面积: 3

自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置。 净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,还应设置集中手动开启装置和自动开启设施。


  • cmuit
    cmuit 沙发

    很捧的技术贴,感谢,已收藏。

    2022-08-17 08:32:17

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册设备 注册章过期怎样办!!!

注册电工程师的执业印章有效期过期,怎么办理延续 还能用吗 有官方文件吗?

回帖成功

经验值 +10