工程概况
某公共建筑,地上5层,建筑面积5000㎡,设计采用自然排烟系统。
一、首层食堂就餐区
防烟分区面积:315 ㎡
空间净高度H:4.5m
最小清晰高度Hq :2.05 m
自然排烟开窗方式:侧开窗
最小自然排烟窗面积比:2
有效排烟面积( ㎡ ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比
有效排烟面积: 6.3 ㎡
二、长度大于20m内走道
防烟分区面积:150㎡
空间净高度H:3.3m
最小清晰高度Hq :1.93 m
自然排烟开窗方式:侧开窗
最小自然排烟窗面积比:2
有效排烟面积( ㎡ ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比
有效排烟面积: 3 ㎡
注 : 自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置。 净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,还应设置集中手动开启装置和自动开启设施。