工程概况

某公共建筑,地上5层,建筑面积5000㎡,设计采用自然排烟系统。


一、首层食堂就餐区

防烟分区面积:315

空间净高度H:4.5m

最小清晰高度Hq :2.05 m

自然排烟开窗方式:侧开窗

最小自然排烟窗面积比:2

有效排烟面积( ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比

有效排烟面积: 6.3


二、长度大于20m内走道

防烟分区面积:150㎡

空间净高度H:3.3m

最小清晰高度Hq :1.93 m

自然排烟开窗方式:侧开窗

最小自然排烟窗面积比:2

有效排烟面积( ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比

有效排烟面积: 3

自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置。 净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,还应设置集中手动开启装置和自动开启设施。