管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为40.0米,24.0米以下采用双管立杆,24.0米以上采用单管立杆。
搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.50米。
采用的钢管类型为 48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距3.00米,水平间距3.00米。
施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设26层。
一、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.200/3=0.060kN/m
活荷载标准值 Q=2.000×1.200/3=0.800kN/m
静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.060=0.118kN/m
活荷载的计算值 q2=1.4×0.800=1.120kN/m
.....................