土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 经验总结,给排水施工图图纸交底介绍要点

经验总结,给排水施工图图纸交底介绍要点

发布于:2022-08-05 15:54:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

知识点:施工交底

01 对项目给排水设计概况进行简明介绍

包括各类建筑的设计范围、界面划分情况等。

02 分系统介绍设计情况(设计中不涉及的不须介绍)

1. 生活给水

1)引入管数量、管径;分区及给水系统划分情况。

2)给水泵房的位置、面积及服务范围;生活水箱数量及有效容积;加压泵组设置情况。

3)用水点设置情况。

4)水表设置情况、位置。

5)管材及连接方式。

2. 生活热水

1)热水设计范围;热水形式;热水分区情况。

2)热水设备间的位置、面积及服务范围;热媒来源、换热方式;热水箱数量、有效容积或换热器数量;太阳能热水器位置。

3)循环方式;循环水泵数量、位置。

4)集中热水供应系统的管道伸缩补偿措施。

5)管材及连接方式。

3. 生活污废水

1)污废合流、分流情况;通气管设置情况。

2)排水点设置情况;污水提升设备、隔油提升设备设置情况。

3)管材及连接方式。

4. 雨水系统、冷凝水系统

1)系统形式;集水井、排水沟设置情况。

2)管材及连接方式。

5. 消火栓、喷淋、水炮、气体灭火、灭火器

1)各系统形式及设置场所;分区及系统划分情况。

2)消防水池、消防泵房、消防水箱的数量、位置、面积、服务范围、有效容积;各消防泵、稳压设备的设置情况;湿式报警阀设置情况。

3)消火栓箱的形式以及是否内置软管卷盘、灭火器等情况。

4)各场所灭火器配置等级。

5)气体灭火设置的场所、形式。

6)管材及连接方式。

03 提醒施工单位注意的地方

1. 浇筑梁、板、剪力墙和砌筑墙体前土建专业应与安装专业、消防专业做好配合,并核对给排水图纸中的集水井、排水沟、预埋管线、预埋套管、预留洞、消火栓洞口、水井检修门等的位置、数量、大小,避免遗漏;如发现给排水图纸与结构、建筑图纸有冲突,应及时将情况反馈给甲方,避免造成返工。

2. 所有给排水、雨水、消防立管及消防箱等设备均不得遮挡门窗、影响门窗开启,所有支管管底均不得低于窗户上边沿,在预留洞口、套管施工前及管道安装前应进行核对,若发现与上述要求冲突时,应及时将情况反馈给甲方,避免造成返工。

3. 水电暖专业应在各专业管道安装之前仔细沟通协调,明确施工方案及施工顺序,不得不经协调擅自施工,应尽量减少管道安装高度,避免管线打架、影响净高或导致排水管无法排出;若发现确有困难,应及时将情况反馈给甲方,避免造成返工。

4. 排水出户管施工前应核对管道标高与结构梁是否冲突;地下室外墙预埋重力排水管穿墙套管之前,应核对图中套管的位置、标高与排水管的位置、坡度、标高能否吻合,与结构梁是否冲突;若发现有冲突时应及时将情况反馈给甲方,避免造成返工。

5. 消火栓系统,水泵出水管上的压力开关、消防水箱出水管上的流量开关均应有启泵措施,应核对电气图纸中相关内容是否到位,若发现设计不到位或不合理之处应及时反馈给甲方,避免造成返工。

6. 住宅敷设在找平层内的管道,建筑完成面施工完毕后应对管道区域进行标识。

7. 消防专业施工前应将给排水图纸中的消火栓、水流指示器、湿式报警阀以及消防水池、消防水箱的液位信号装置与电气图纸进行比对,核对是否吻合;消火栓箱内的消防按钮应为报警按钮,按钮不得直接启泵,应接至消控室。若发现水电图纸有不符之处应及时反馈给甲方,避免造成返工。

8. 消防新规范中其他需提醒注意的事项;若有替换图,提醒施工单位新版图纸的版本编号或出图日期,避免出错。

04   设计院认为其他需要注意的事项
应一并介绍、强调。


相关推荐链接:

1、施工技术交底大全

2、施工技术交底大全



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

写电气设计说明需要知道的10个要点

知识点:设计说明 1、要点一:设计依据中列出与工程无关的设计规范 2、要点二:采用被淘汰的产品 3、要点三:对施工单位提出相矛盾的要求 4、要点四:说明书条文中应用了大量规范语言“应” 5、要点五:10kV系统自动解除三级负荷 6、要点六:负荷计算 7、要点七:低压系统两台变压器切换 8、要点八:两路电源切换方式

回帖成功

经验值 +10