0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
机电BIM应用
返回版块2189 条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
2022年一级建造师机电实务案例习题(07)【案例背景】 某安装公司承包某厂的机电安装工作,涉及钢制结构安装、工业管道安装、工业电气安装、防腐蚀工程、自动化仪表安装工程等。全厂地下管网,其中有供水管、回水管、雨水管道,局部平面布置见图所示。 设备框架设计为四层钢架,采用高强螺栓连接。在钢架基础复查和构件验收合格,相关资料已准备,向监理工程师申请开工时,被要求补齐高强螺栓连接摩擦面的项目试验报告。钢架施工时为了施测方便,第二层钢柱定位以第一层钢柱柱顶中心为基准。二层钢架安装完成后,检查发现钢架的安装误差超标,分析原因是由于累积误差过大所致。在进行设备钢架吊装时采用的起重机械发生失稳,后经严格检查整改后,保证了钢架的安全吊装施工。回水管道采用焊接钢管,规格为φ1200×12mm,材质 Q235,其内外表面均要求防腐,水泥砂浆内防腐和环氧煤沥青涂料加强级(四油一布)外防腐。施工时,先集中分段预制组焊防腐,再现场分层组对安装。在预制场涂装作业区入口、动火作业点均设置了“禁止标志”。供水管道设计为 1.6MPa、DN150 的不锈钢管道。项目部编制了供水管道水压试验方案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时需缓慢升压到试验压力 1.84MPa 后,稳压 10min,再将试验压力降至设计压力,稳压 30min 无压降、无渗漏,水压试验合格。水压试验前,施工人员在拆除弹簧支架的定位销时,被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成,为了便于试运后联轴器的检查,泵体找正时,拆掉的联轴器护罩暂不进行安装。在准备试运行时,被现场巡视的监理工程师制止,认为试运行环境不符合安全要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发