土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新建10kV变电所,进户电缆可以在墙上做隔离开关吗

新建10kV变电所,进户电缆可以在墙上做隔离开关吗

发布于:2005-02-18 11:51:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现设计一10kV变电所,建设单位人为地提高用电的可靠性(用电负荷等级为三级),采用两路电源,单台630kVA变压器。虽然觉得别扭,但也没什么不可以的。
问题是,他们提出进户高压电缆在墙上做隔离开关,而不设隔离柜。目的是为了节约成本和空间。而我看到的一些10kV变电所的图纸,都设有隔离柜,没有在墙上设隔离开关。我想知道,这种做法可不可以,规范在这方面有无规定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dfj991334
    dfj991334 沙发
    可以用。现在的工程需要的是时间和进度等问题,建设单位需要的简单的维护,可以更换,不需要太多的人员和技术,但是这样的安全肯定不行了。
    2005-02-19 16:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • nbtianan
    nbtianan 板凳
    嘿嘿嘿!省钱,用FN3,最老的开关,价格不过3000元/台,现在还有不少电务工程公司在用!不明白?来邮询洽:nbtianan@126.com
    2005-02-19 16:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线槽配电

请问母线槽能不能再接分支母线槽?比如从变压器引出2000A的母线槽,可不可以2000A的母线槽上接接根200A的母线槽,如可接那么,分支200A母线槽与2000A母线槽的连接出要加分接箱吗?