请问300直径高3100的圆柱,c30的混泥土,6根18的立筋,6的箍筋加密,可以承载多少吨,上面抬着40平米的楼面加梁的重量,会不会有倒塌的危险
  • ccmmj88
    ccmmj88 沙发

    如按下列条件计算

    材料信息:
          混凝土强度等级: C30      fc =14.3N/mm2
          钢筋类型:      HRB400    fy'=360N/mm2
      设计参数:
          结构重要性系数: γo=1.0
    计算高度:3.1m

    计算轴向力设计值:1328.732kN

    轴压比=N/(A*fc)=1.315

    2022-08-05 08:46:05