土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 水处理中如何设计混凝工艺图 ?

水处理中如何设计混凝工艺图 ?

发布于:2022-08-04 17:03:04 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]

混凝气浮池工艺图cad图纸                          (点击文字跳转资料)


说明

1、尺寸单位:毫米;标高单位:米;%%P0.00相当于黄海高程系194.90米。
2、设计规模2500m?3?/d,未考虑变化系数。
3、主要设计参数:絮凝反应时间15min;溶气水回流比30%%%; 分离区表面负荷采用  5.0m?3?/(m?2?.h),分离区停留时间25min。
4、自来水管和投药管应避让其它管道。
5、除自来水管、投药管、出水总管和旁通管外,气浮池两侧管线对称布置。
6、钢梯及池顶平台详见建施图。

图片.png

图片.png

图片.png


推荐资料(点击文字跳转):

混凝沉淀池工艺图(平面及剖面)设计

某25000吨城市污水处理厂高效混凝沉淀池


知识点:混凝沉淀池设计、水处理