土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【孝夕夕】柴发机房储油间的排风系统要不要单独设置,要不要用防爆风机

【孝夕夕】柴发机房储油间的排风系统要不要单独设置,要不要用防爆风机

发布于:2022-08-04 14:42:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

《车用柴油》(GB19147-2016)表1:5号、0号、-10号闪点(闭口)不低于60℃。

按照《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法 第1部分:火灾危险性分级》(XF/T 536.1-2013)表4,柴油应被认定为易燃液体(孝夕夕划重点——这里是易燃,不是可燃)。

按照《化学品分类和危险性公示 通则》(GB13690-2009)4.1.6“易燃液体是指闪点不高于93℃的液体”判断,不改变判定结果。

同美国防火协会标准《易燃与可燃液体规程》NFPA 30 的规定(Ⅲ级液体闪点≥60℃)、英国石油学会《石油工业典型操作安全规范》的规定(Ⅲ级液体闪点大于55~100℃)对比,判定结果也是一致的。


《火灾分类》(GB/T4968-2008)根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾定义为六个不同的类型:

A类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。 

B类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾。 

C类火灾:气体火灾。 

D类火灾:金属火灾。 

E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 

F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。


《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008)3.0.2,柴油判为丙A类。

《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)3.1.3条文说明的判定结果也是一致的。


综上,柴油为Ⅲ级易燃液体,可引起B类火灾,储存物品的火灾危险性为丙类。


《锅炉房设计标准》(GB50041-2020)6.1.7提到的“轻柴油”已没有国家标准:原《轻柴油》(GB252-2000)被《普通柴油》(GB252-2011)代替,GB252-2015已于2019年1月1日废止(依据《中华人民共和国国家标准批准发布公告2018年第16号》)。

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)3.1.3中“易燃易爆物品”系指甲乙类物品——这样的话柴油反而可不化为易燃易爆物品。 


同时,亦需注意到其他标准对类似情况做出的要求:

《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)

附录A 石油产品的火灾危险性分类应以产品标准中确定的闪点指标为依据。经过技术经济论证,有些炼厂生产的轻柴油闪点若大于或等于60℃,这种轻柴油在储运过程中的火灾危险性可视为丙类。闪点小于60℃并且大于或等于55℃的轻柴油,如果储运设施的操作温度不超过40℃,其火灾危险性可视为丙类。 

《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)

8.6.3  柴油发电机房通风系统的通风机及电机应为防爆型,并应直接连接。 

8.6.4  设有柴油发动机消防泵组的消防水泵房应设置机械通风系统。通风系统的通风机和电机应为防爆型,并应直接连接。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

6.3.7柴油发电机房宜设置独立的送、排风系统。其送风量应为排风量与发电机组燃烧所需的空气量之和。 

(这里和GB50038-2005第5.7.2条、15D202-2第24页的描述不一致、物理含义不一样,但计算结果一致)

《水电工程设计防火规范》(GB50872-2014)

3.0.1 柴油发电机室及其储油间 丙类

《水利工程设计防火规范》(GB50987-2014)

3.0.1条文说明 柴油发电机室及其贮油间。储油间储备的油量一般为8.0h的需要量,其火灾危险性类别为丙类。 

《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)

10.2.5  燃油或燃气锅炉房、导热油炉房、直燃式溴化锂机房、柴油泵房、柴油发电机房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房、燃气导热油炉房、燃气直燃式溴化锂机房应选用防爆型事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定: 

    1  燃油锅炉房、燃油导热油炉房、燃油直燃式溴化锂机房、柴油泵房、柴油发电机房正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定; 

    2  燃气锅炉房、燃气导热油炉房、燃气直燃式溴化锂机房正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。 


孝夕夕认为,柴发机房储油间的排风系统要单独设置,依据是GB50736-2012的6.1.6-5要求储存易燃物质的单独房间应单独设置排风系统——柴发机房不是储存易燃物质的单独房间,但储油间是,所以要分开设置。

通风机要用防爆型吗?虽然《防空地下室技术措施》第4.5.20条建议设置防爆型风机,但是从GB51283-2020第10.2.5条可以看到,柴发机房的通风机无需防爆。从GB50058-2014可以看到,储油间本质上也不是“有爆炸危险”的房间——既不是爆炸性气体环境,也不是爆炸性粉尘环境 ——通风机亦不用防爆。


顺便说一句,爆炸危险区域内使用的电动阀也应采取防爆措施。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诱导通风方式相比较传统通风方式有哪些优势?

诱导通风的优势是什么,适用于那些建筑内呢?

回帖成功

经验值 +10