土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑电气工程关键节点施工质量控制

建筑电气工程关键节点施工质量控制

发布于:2022-08-04 13:33:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

1、成排开关插座盒安装

工序:测量定位 → 盒子组装 → 盒子固定。

控制要点:安装高度、平整度。

质量要求:线盒安装端正,间距均匀,与模板接触紧密,成排盒子标高一致、品牌一致


2、明配管进箱处理  

工序:导管排列固定 → 箱体开孔 → 箱管连接 → 接地。  控制要点:管间距、导管入箱高度、接地。  质量要求:管口进箱高度不大于5mm,护口齐全,一管一孔,上下索母上紧。



3、箱(柜)内接线  

工序:理线 → 扎线 → 接线 → 标识 → 接地。  

控制要点:绑扎、相序、标识、接地。  

质量要求:线(缆)绑扎牢固,相序正确,配线整齐,接地可靠,每个端子压线不多于2根。  



4、桥架直线段连接  

工序:测量定位 → 支架安装 → 桥架安装 → 接地。  

控制要点:水平度、垂直度、桥架、支架、接地。  

质量要求:水平段平直度偏差不大于1.5mm/m,全长不大于10mm,相邻段之间缝隙不大于2mm。  

5、伸缩节安装  

工序:定位 → 支架安装 → 伸缩节安装 → 接地。  

控制要点:松连接、接地。  

质量要求:桥架伸缩节安装与其它段桥架平直,内壁光滑,连接顺直,伸缩自如。  



6、配电室接地母线  

工序:支架制安→ 母线安装→ 螺栓安装→ 标识。  

控制要点:支架间距、搭接长度、蝴蝶螺母、标识。  

质量要点:支架间距均匀,距墙距离一致,接地母线敷设顺直,油漆涂刷均匀,分色清晰。  


7、圆钢避雷带敷设  

工序:弹线定位 → 支架安装 → 避雷带安装 → 引下线连接 → 调直调正。  

控制要点:支架形式、搭接长度、双面焊、高度、平直度。  

质量要求:支架固定牢固,避雷带敷设顺直,焊缝表面平整、饱满光滑。

 

 

8、屋面金属透气管接地  

工序:引接接地线 → 抱箍安装 → 避雷针安装 → 标识。  

控制要点:避雷针形状、固定、搭接长度。  

质量要求:接地可靠,避雷针安装垂直。  


9、屋面金属体接地  

工序:接地线 → 连接 → 刷漆 → 标识。  

控制要点:端头连接,标识。  

质量要求:接地可靠,标识规范明确。