建筑给排水设计规范:
注:
净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;
电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均 应 在人行道下。
室外给水设计规范:
室外排水设计规范:
注:
表列数字除注明者外,水平净距均指外壁净距,垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。
采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。
与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.2 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
高位水箱有效容积确定要确定水箱的容积,首先要确定一下建筑的类别,具体分类看下图:然后根据建筑分类查下表后,确定水箱的容积。 要点说明: 初期火灾水量现在不用计算了; 一类建筑由裙房及上边的住宅组成时,水箱容积可按公建部分高度查表,而不是建筑总高度了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发