一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施

1、地上丙类生产场所

①、车间:人员较多,或可燃物较多;

②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多;

③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。

2、地上丙类仓库

①、库房:占地面积大于1000㎡;

②、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层仓库,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层仓库,长度大于20m。

3、地上丁类/戊类生产场所

①、丁类车间:建筑面积大于5000m2;

②、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。

4、地上丁类/戊类库房

疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层仓库,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层仓库,长度大于20m。

5、地下场所(含半地下)、地上无窗房门(包括外窗为不可开启窗扇)

总建筑面积大于200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。

2.jpg

二、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施

1、歌舞娱乐放映游艺场所

①、设置在一、二、三层的房间:建筑面积大于100㎡;

②、设置在四层及以上楼层、地下或半地下楼层的房间:不论面积大小;

③疏散走道:长度大于20m。

2、除歌舞娱乐放映游艺场所以外的地上场所

①、中庭;

②、公共建筑内经常有人停留的房间:建筑面积大于100㎡;

③、公共建筑内可燃物较多的房间:建筑面积大于300㎡;

④疏散走道(包括住宅建筑):长度大于20m。

【特例】 地上无窗房间(包括外窗为不可开启窗扇)

总建筑面积大于200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。

3、除歌舞娱乐放映游艺场所以外的地下场所(含半地下)

总建筑面积大子200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。

3.jpg

三、除特例情形外的建筑中庭回廊应设置排烟设施

设置排烟设施的情形包括:

1、商店建筑中庭回廊;

2、非商店建筑中庭回廊。

【特例】 对于非商店建筑中庭回廊,周围场所均设置排烟设施时,回廊可不设置排烟设施。

4.jpg

四、地铁工程的下列场所应设置排烟设施

1、地下车站的站厅和站台公共区,地上封闭车站的站厅和站台公共区;

2、同一个防火分区内总建筑面积大于200㎡的地下车站设备管理区;

3、地下单个建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间;

4、车站设备管理区内长度大于20m的内走道;

5、长度大于60m的地下换乘通道、连接通道和出入口通道;

6、连续长度大于一列列车长度的地下区间和全封闭车道。

5.jpg

五、系统形式

1、排烟应优先采用自然排烟方式。

2、同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

6.jpg




内容源于网络,如有侵权,请联系删除

以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载

相关资料推荐:

某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62285823.html

某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图

https://ziliao.co188.com/d60562052.html

某市某高层建筑防排烟系统施工设计图

https://ziliao.co188.com/d62284130.html




知识点:建筑排烟设计


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防验收不再“一考定音”!北京出台加强消防验收八条措施

为深入贯彻落实北京市第十三次党代会精神,进一步优化营商环境,助企纾困,激发市场主体活力,北京市住房和城乡建设委近日出台了《关于进一步加强消防验收服务指导工作的通知》(以下简称《通知》),提出了八条加强消防验收服务指导的具体措施,旨在消防验收过程中进一步加强服务指导,统筹发展和安全,坚持分级分类守底线,坚持寓管理于服务理念,提高消防验收一次性通过率。

回帖成功

经验值 +10