一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施
1、地上丙类生产场所
①、车间:人员较多,或可燃物较多;
②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多;
③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。
2、地上丙类仓库
①、库房:占地面积大于1000㎡;
②、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层仓库,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层仓库,长度大于20m。
3、地上丁类/戊类生产场所
①、丁类车间:建筑面积大于5000m2;
②、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。
4、地上丁类/戊类库房
疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层仓库,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层仓库,长度大于20m。
5、地下场所(含半地下)、地上无窗房门(包括外窗为不可开启窗扇)
总建筑面积大于200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。
二、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施
1、歌舞娱乐放映游艺场所
①、设置在一、二、三层的房间:建筑面积大于100㎡;
②、设置在四层及以上楼层、地下或半地下楼层的房间:不论面积大小;
③疏散走道:长度大于20m。
2、除歌舞娱乐放映游艺场所以外的地上场所
①、中庭;
②、公共建筑内经常有人停留的房间:建筑面积大于100㎡;
③、公共建筑内可燃物较多的房间:建筑面积大于300㎡;
④疏散走道(包括住宅建筑):长度大于20m。
【特例】 地上无窗房间(包括外窗为不可开启窗扇)
总建筑面积大于200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。
3、除歌舞娱乐放映游艺场所以外的地下场所(含半地下)
总建筑面积大子200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。
三、除特例情形外的建筑中庭回廊应设置排烟设施
设置排烟设施的情形包括:
1、商店建筑中庭回廊;
2、非商店建筑中庭回廊。
【特例】 对于非商店建筑中庭回廊,周围场所均设置排烟设施时,回廊可不设置排烟设施。
四、地铁工程的下列场所应设置排烟设施
1、地下车站的站厅和站台公共区,地上封闭车站的站厅和站台公共区;
2、同一个防火分区内总建筑面积大于200㎡的地下车站设备管理区;
3、地下单个建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间;
4、车站设备管理区内长度大于20m的内走道;
5、长度大于60m的地下换乘通道、连接通道和出入口通道;
6、连续长度大于一列列车长度的地下区间和全封闭车道。
五、系统形式
1、排烟应优先采用自然排烟方式。
2、同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
相关资料推荐:
某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62285823.html
https://ziliao.co188.com/d60562052.html
https://ziliao.co188.com/d62284130.html
知识点:建筑排烟设计
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消防验收不再“一考定音”!北京出台加强消防验收八条措施为深入贯彻落实北京市第十三次党代会精神,进一步优化营商环境,助企纾困,激发市场主体活力,北京市住房和城乡建设委近日出台了《关于进一步加强消防验收服务指导工作的通知》(以下简称《通知》),提出了八条加强消防验收服务指导的具体措施,旨在消防验收过程中进一步加强服务指导,统筹发展和安全,坚持分级分类守底线,坚持寓管理于服务理念,提高消防验收一次性通过率。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发