一、支、吊架制作
1.确定标高
以施工设计为依据,以现场具体情况为准则,根据现场的具体情况,按照设计图纸并参照土建基准线确定风管标高、位置、走向并放出安装定位线。
2.支、吊架制作
标高确定后,按照风管系统所在的空间位置、风管截面的大小等工程具体情况,确定风管支、吊架的形式。支、吊架材料的选用应根据现场支持构件的具体情况和风管的质量确定,可采用扁钢、圆钢、角钢等制作,大型风管构件也可用槽钢成。
(1)支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成;斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢;扁铁用来制作抱箍。
(2)风管支、吊架制作前,首先要对型钢进行矫正,娇正的顺序为先矫正扭曲后矫正弯曲。矫正的方法有冷矫和热矫两种;小型钢材一般采用冷矫正,较大的型钢须加热到900℃左右后进行矫正。
(3)风管支、吊架的型式、材质、加工尺寸、安装间距、制作精度、焊接等应符合设计要求,不得随意更改。
(4)支、吊架型钢采用砂轮切割机切割,切割后用磨光机去除切割处的毛刺,可使用台钻打孔,不得用氧—乙炔。支、吊架的焊接应外观整洁,要保证焊透、焊牢,不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷。
(5)吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取,螺纹不宜过长,螺纹末端不宜超出托盘最低点,不得妨碍装饰吊顶的施工。
(6)矩形金属水平风管在最大允许安装距离下,吊架的最小规格应符合下表规定

圆形金属水平风管在最大允许安装距离下,吊架的最小规格应符合下表规定。
(7)支、吊架作后,可根据土建工程的进度做好支架在墙或混凝墙内的顶工作,支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得涂装,且应清除预埋件上的油污,以保证质量。
(8)风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷一遍防锈漆。用于不锈钢、铝板风管的支架,抱箍应按设计要求做好防腐绝缘处理,防止电化学腐蚀。

二、支、吊架安装
1、设置支吊点。支吊点根据支、吊架形式设置,主要有预埋件法、膨胀螺栓法、射钉枪法等。
1)预埋件法。预埋件法有前期顶埋和后期预理
前所预埋一般由预留人员将预埋件按图纸坐标位置和支、吊架间距固固定在土建结构钢筋上,这需要在土建的施工前期进行配合。
后预埋可在砖墙上埋设支架:根据风管的标高算出支架型导上表面离地距离,找到正确的安装位置,打出80mm×80mm的方洞。打好洞后,用水把墙洞浇湿,并冲出洞内的砖屑。然后在墙洞内先填塞一部分1:2水泥砂浆,把支架埋入,埋入深度一般为150~200mm。用水平尺校平支架,调整埋入深度,继续填塞砂浆,为方便固定支架,应适当填塞一些浸过水的石块和碎砖,填入水泥砂浆时,为便于土建进行,墙面装修应稍低于墙面;也可在板上埋设吊件:首先确定吊卡位置后用冲击钻在棱板上打一透眼,然后在地面剔一个长300mm、深20mm的槽,再将吊件嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平。
2)膨胀螺栓法。膨胀螺栓法的特点是施工灵活、准确、快捷。确定位置后,用电锤先打出与膨胀螺栓配套的孔洞,然后镶入膨胀螺栓即可(见下图)。但膨胀螺栓法一般只用于较小管道的安装,不适用于大面积、大风管或者有动荷载的风管固定。

3)射钉枪法。射钉(见下图)仅用于周边<800mm的支管上,特点铜膨胀螺栓。

4)电锤透孔。在楼板上漏留埋件时,在确定风管吊杆位置后,用电锤在楼板上打一透孔,并在该孔上端一个长300m、深20mm的槽,将吊杆镶进槽中,再用水泥砂浆将填平。
2、风管支、吊架的加工用料应根据具体情况选择,且必须符合设计要求和国家标准图的要求,见下表。


3、风管道沿墙壁或柱子敷设时,常采用支架。
1)在砖墙上敷设支架时,应先按风管安装部位的轴线和标高检查顶留的孔洞。支架的外形如下图所示。


2)柱面预埋有铁件时,可将支架型钢焊接在铁件上面。如果是预埋螺栓,可将支架型钢紧固在上面,也可以用抱箍将支架夹在柱子上。柱上支架的安装如下图所示。


当风管比较长时,需要在一排柱子上安装支架,这时应先把两端的支架安好,再以两端的支架标高为基准,在两个支架型钢的上表面拉一根铁丝,中间的支架高度按铁丝标高进行,以求安装的风管保持水平。铁丝一定要拉紧。当风管太长时,中间可适当地增加几个支架做基准面,避免铁丝下垂造成太大的误差。
4、当风管设在楼板或桁架下面时,应采用吊架。矩形风管的吊架由吊杆和托铁组成,圆形风管的吊架由吊杆和抱箍组成,如下图所示。当吊杆(拉杆)较长,中间加装花篮螺丝,以便调节各杆段长度,便于施工、套丝、紧固。


矩形风管的横担一般用角钢制成,风管较重时也可用槽钢。横担上穿吊杆的螺孔距离应比风管宽40~50mm。
圆形风管的抱箍可按风管直径用扁钢制成。为了安全方便,抱箍做成两个半圆。单吊杆长度较大时,为了避免风管摇晃,应该每隔两个单吊杆中间加一个双吊杆。
为了便于调节风管的标高,吊杆可分节,并且在端部套有长50~60mm的丝扣,便于调节。吊杆要根据建筑物的实际情况,电焊或螺栓连接固定于楼板、钢筋混凝土或钢梁上,如下图所示。


三、注意事项、细节

细节1:风管支架安装数量及间距要求。

细节2:风管支、吊架设置位置注意事项。

细节3:风管支、吊架安装注意事项。






全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

机电BIM应用

返回版块

2197 条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2022年一级建造师机电实务案例习题(03)

【案例背景】 某机电安装公司以 EPC 模式承包一食用油工厂新建项目,工程合同 18000 万。工程内容涉及多种压力容器的安装、工艺管道安装、电力系统配置和两台 5000m3大型储油罐的现场焊接等工作,安装公司成立了项目部。 工程管道系统复杂,管道种类繁多,项目部在工艺管道施工前编制了施工方案,并在施工前进行了一次性安全和技术交底,在施工过程中发现存在问题较多,施工技术负责人意识到交底的不足,及时进行了补充交底。管道安装完成后,安装人员将管道系统分段进行压力试验;其中有一段石油液化气合金管道,设计压力 0.8MPa,技术人员编制了试验方案,经批准后即组织实施,试验前现场监理工程师发现施工单位的准备工作不到位,叫停了试验,后经改正顺利进行了压力试验。储油罐采用外搭脚手架正装法进行现场组焊,施工过程中严格执行安全管理制度。技术负责人在审查储罐焊接施工方案时发现编制的罐底边缘板焊缝焊接工艺存在问题,经过改正,通过审核。