消防水泵吸水为什么一定要自灌
消防水泵吸水为什么一定要自灌
消防水泵吸水为什么一定要自灌
对生活水泵有此要求吗?
发布于
2005-02-18 11:28:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hjw965
消防水泵吸水为什么一定要自灌--------安全可靠
对生活水泵有此要求吗------无此要求.
2005-02-18 14:44:18
来自 PC
评论
举报
marky
水泵自灌可启动,如果要自吸式的也可以,但要选取自吸泵,我是设备供应商QQ349071795,minxh6@163.c0m