土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统设计规范-6.3水流指示器

自动喷水灭火系统设计规范-6.3水流指示器

发布于:2022-08-03 14:01:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

6.3 水流指示器

6.3.1 除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

6.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。

6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
 

条文说明

6.3 水流指示器

6.3.1 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定,即每个防火分区和每个楼层均要求设有水流指示器。同时规定当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个楼层的喷头时,由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用,故此种情况允许不设水流指示器。
6.3.2 设置货架内置喷头的仓库,顶板下喷头与货架内置喷头分别设置水流指示器,有利于判断喷头的状况,故有此条规定。
6.3.3为使系统维修时关停的范围不致过大而在水流指示器入口前设置阀门时,要求该阀门采用信号阀,以便显示阀门的状态,其目的是为防止因误操作而造成配水管道断水的故障。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除

以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载

相关资料推荐:


水流指示器安装CAD参考图

https://ziliao.co188.com/d63166742.html

某带有水流指示器的 一类高层住宅电消防设计图一

https://ziliao.co188.com/d63095312.html

某水流指示器CAD节点施工构造图

https://ziliao.co188.com/zbd109795.html


知识点:水流指示器


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统局部应用系统

12 局部应用系统 12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。 解读:新规12.0.1不再是强条,并规定了局部应用系统的设置场所。 12.0.2 局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,喷水强度应符合本规范第5.0.1条的规定,持续喷水时间不应低于0.5h。

回帖成功

经验值 +10