土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是钢筋混凝土灌注桩?

什么是钢筋混凝土灌注桩?

发布于:2022-08-03 13:44:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

摄图网_401906000_wx_建筑施工模型(企业商用).jpg

一、钢筋混凝土灌注桩

  钢筋混凝土灌注桩按其施工方法不同,可分为泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、长螺旋钻孔灌注桩和干作业(机械、人工)成孔灌注桩等。

 

(一)泥浆护壁灌注桩

    泥浆护壁灌注桩按照成孔工艺不同,分为正(反)循环钻机、冲击钻机、旋挖钻机、多支盘灌注桩机、扩底机械钻具等桩机设备。

   1.泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程:

   场地平整— 桩位放线—开挖浆池、浆沟—护筒埋设—钻机就位、孔位校正—成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣—清孔换浆—终孔验收—下钢筋笼和钢导管—二次清孔—浇筑水下混凝土—成桩。

   2.施工要求:

   (1)应进行工艺性试成孔,数量不少于2根。

   (2)护壁泥浆可采用原土造浆,不适用的土层应制备泥浆。施工时,钻孔内泥浆液面高出地下水位0.5m。

   (3)正、反循环成孔机具应根据桩型、地质条件及成孔工艺选择,砂土层成孔宜先用反循环钻机。

   (4)冲击钻成孔遇岩石表面不平或遇孤石时,应向孔内投入黏土、块石,将孔底表面填平后低锤快击,形成挤密平台,再进行正常冲击。

   (5)多支盘灌注桩成孔可采用泥浆护壁成孔、干作业成孔、水泥注浆护壁成孔、重锤捣扩成孔等方法。

   (6)清孔可采用正循环清孔、泵吸反循环清孔、气举反循环清孔等方法。清孔后孔底沉渣厚度要求:端承型桩应不大于50mm,摩擦型桩应不大于100mm,抗拔、抗水平荷载桩应不大于200mm。

   (7)钢筋笼宜分段制作,接头宜采用焊接或机械连接,接头应相互错开。

   (8)水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,击落度宜为180~220mm;水下混凝土灌注应采用导管法连续灌注;水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1m以上。充盈系数不应小于1.

    (9)桩底注浆导管应采用钢管,单根桩上数量不少于两根。注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素,以前者为主。满足下列条件之一即可终止注浆:

   1)注浆总量达到设计要求;

  2)注浆量不低于80%,且压力大于设计值。

 

(二)沉管灌注桩

   沉管灌注桩施工可选用单打法、复打法或反插法。单打法适用于含水量较小土层、复打法或反插法适用于饱和土层。

  (1)沉管灌注桩成桩过程为:桩机就位—锤击(振动)沉管—上料—边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土—下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管—成桩。

  (2)施工要求:

   1)桩管沉到设计标高并停止振动后应立即浇筑混凝土。管内灌满混凝土后应先振动,再拔管。拔管过程中,应分段添加混凝土,保持管内混凝土面不低于地表面或高于地下水位1~1.5m。

  2)桩身配钢筋笼时,第一次混凝土应先浇至笼底标高,然后放置钢筋笼,再浇混凝土到桩顶标高。

  3)沉管灌注桩全长复打桩施工时,第一次灌注混凝土应达到自然地面,复打施工在第一次浇筑的混凝土初凝之前完成。初打与复打的桩中心线应重合。

 

(三)人工挖孔灌注桩

   人工挖孔灌注桩护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种,应用较广的是现浇混凝土分段护壁。桩净距小于2.5m时,应采用间隔开挖和间隔浇筑,且相邻排桩最小施工间距不应小于5m。孔内挖土次序宜先中间后周边,扩底部分应先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上而下进行。

  

二、桩基检测技术

 

 1.可分为施工前,为设计提供依据的试验桩检测,主要确定单桩极限承载力;桩基施工后,为验收提供依据的工程村检测,主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。


2.桩基检测的方法和目的

  (1)单桩竖向抗压静载试验。目的确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩测、桩端阻力,验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。

   (2)单桩竖向抗拔静载试验。目的确定单桩竖向抗拔极限承载力;判断竖向抗承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩的抗拔侧阻力。

    (3)单桩水平静载试验。目的确定单桩水平临界荷载和极限承载力,推定土抗力参数;判定水平承载力或水平位移是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩身弯矩。

   (4)钻芯法。目的测检灌柱桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩端持力层岩土性状,判定桩身完整性类别。

   (5)低应变法。目的检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

   (6)高应变法。目的判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;分析桩侧和桩端土阻力;进行打桩过程监控。

    (7)声波透射法。目的检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

   

3.桩基检测开始时间应满足条件:

   (1)采用应变法和声波透射法检测,受检桩混凝土强度不应低于设计强度70%且不应低于15Mpa。

   (2)采用钻芯法检测,受检桩混凝土龄期应达到28d,或者同条件养护试块强度达到设计强度要求。

   (3)一般承载力检测前的休止时间:砂土地基不少于7d,粉土地基不少于10d,非饱和黏性土不少于15d,饱和黏性土不少于25d。泥浆护壁灌注桩,宜延长休止时间。

   4.验收检测的受检桩选择条件:

       1)施工质量有疑问的桩;

       2)局部地基条件出现异常的桩;

       3)承载力验收时选择部分III类桩;

       4)设计方认为重要的桩;

       5)施工工艺不同的桩;

       6)宜按规定均匀和随机选择。

 

5. 验收检测时,宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测。桩身完整性检测应在基坑开挖后进行。

 

6.桩身完整性分类为I类桩、II类桩、III类桩、IV类桩共4类。I类桩桩身完整;II类桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;III类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;IV类桩桩身存在严重缺陷。

 

7. 单桩竖向抗压承载力特征值应按单桩竖向抗压极承载力的50%取值;单桩竖向抗拔承载力特征值应按单桩竖向抗拔极限承载力50%取值;单桩水平承载力特征值的确定:一是桩身不允许开裂或灌注桩桩身配筋率不小于0.65%时,取水平临界荷载的0.75倍。二是对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载0.75倍(水平位移取值:对水平位移敏感的建筑物取6mm,不敏感的建筑物10mm,满足桩身抗裂要求)。

 

8. 选用钻芯法时,每根受检桩的钻孔数量及位置要求:桩径小于1.2m的桩可为1~2个孔;桩径为1.2~1.6m的桩宜为2个孔;桩径大于1.6m的桩宜为3个孔;钻孔位置宜在距桩中心(0.15~0.25)D范围内均匀对称布置。


推荐资料(点击文字跳转):

10SG813高清图集  钢筋混凝土灌注桩

泥浆护壁现浇钢筋混凝土钻孔灌注桩施工组织设计

高60m水中钢筋混凝土灌注桩柱施工方案59页(水上平台钢栈桥)


知识点:钢筋混凝土灌注桩、桩基础工程



  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    人工挖孔灌注桩护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种,应用较广的是现浇混凝土分段护壁。桩净距小于2.5m时,应采用间隔开挖和间隔浇筑,且相邻排桩最小施工间距不应小于5m。孔内挖土次序宜先中间后周边,扩底部分应先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上而下进行。

    2022-08-03 14:09:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

引纸辊表面特氟龙喷涂强化

特氟龙具有独特的耐热、耐低温和稳定的化学性能,而且摩擦系数低,具有很好的自润滑性能,由于它对其他物质几乎不粘附,因此,常被用于不沾涂层的制备中。 此次对造纸行业用引纸辊表面进行喷涂强化,考虑到引纸辊的工况情况,采用热喷涂工艺在其表面喷涂特氟龙涂层,用以增加辊面的耐热、不粘等特性。特氟龙涂层的特殊性能,也被广泛应用在各大行业中,如机械工业中的耐磨件、活塞环、辊筒等;航空航天工业用的各种密封件、轴承位等;建筑工业用的耐候性涂层等。

回帖成功

经验值 +10