土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 你不一定知道的,风阀安装的细节。

你不一定知道的,风阀安装的细节。

发布于:2022-08-03 09:55:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



一、风阀安装
风阀安装与风管安装相同,安装前应检查框架结构是否牢固,调节制动、定位等装置应准确灵活。在安装时,将风阀的法兰与风管或设备上的法兰对正,加上密封片后上紧螺丝,使其连接得牢固、严密,具体详见下方:
  1. 通风与空调系统的多叶调节阀、三通阀、蝶阀、插板阀、防火阀、排烟阀、止回阀等调节装置,应安装在便于操作部位。安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台1~1.5m的位置。
  2. 安装时,应注意风阀的气流方向,应按风阀外壳标注的方向安装,不得装反,风阀的开启方向、开启程度应在阀体上有明显的标志。

    风阀铭牌标注安装气流方向


  3. 止回阀宜安装在风机的压出管段上,开启方向必须与气流方向一致。止回阀轴必须灵活,阀板关闭应严密,铰链和转动轴应采用不易腐蚀的材料制作。

  4. 排烟阀及手动装置的位置应符合设计要求,预埋管不得有死弯及瘪陷。排烟阀安装后应做动作试验,手/电动操作应灵敏、可靠,阀板关闭时应严密。防爆系统的部件必须严格按设计要求制作,所用的材料严禁代用。
  5. 余压阀安装,为使室内气流在静压升高时流出,应注意阀板的平整和重锤调节杆不受撞击变形,使重锤调整灵活。余压阀应安装在洁净室的墙壁下方,并保证阀体与墙壁连接后的严密性,而且注意阀板位置处于洁净室的外墙,余压阀的安装见下图。

     
     

    余压阀安装详见图集07K103-2


    余压阀安装位置

    余压阀实图

  6. 风阀在安装完毕后,应在阀体外部明显位置标出“开”和“关”的方向及开启程度。对保温系统为便于调试和管理,应在保温成外面做明显的标志。


二、防火阀安装细节

防火阀是通风与空调系统中的安全装置,要保证在火灾时起到关闭和停机的作用。
a)防火阀有水平、垂直、左式和右式之分,安装时应根据设计图纸要求进行;
b)易熔件应为批准的正规产品,检验以水浴中测试为主。其熔点温度应符合设计要求,允许偏差为2℃, 易熔件应设置在阀板迎风面, 在安装前应试验阀板关闭是否灵活和严密,为防止损坏, 易熔件 应在安装工作完成后再装。 易熔片 应在系统安装后,试运转之前再安装, 以防止防火阀易熔片脱落。
c) 防火阀直径或长边尺寸大于等于 630mm 时,要设 独立 支吊架,且必须采用 双吊 。吊装要牢固可靠,防止阀体转动,零件卡涩失灵。安装后的防火阀横平竖直,不得歪扭。

d)风管垂直或水平穿过防火分区时,其防火阀安装的方法见下图


e)风管穿越防火墙时防火阀的安装。
f)变形缝处安装防火阀时,要求穿墙风管与墙之间保持50mm距离,并用柔性非燃材料充填密封,保持一定的弹性。


g)风管穿越楼板防火阀安装时,要求穿越楼板的风管与楼板的间隙用玻璃棉或矿棉板填充,外露楼板上的风管用铁丝网和水泥砂浆抹保护层。





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水管道穿越变形缝做法的标准图集

图纸中只设计不锈钢波纹软管,设计说明并无具体参考图集。请问,有没有哪本图集上有具体的设置要求、软管的长度要求及具体的安装方法等。见过多个工程实例,使用波纹伸缩器代替不锈钢波纹软管使用,根本无法起到作用。

回帖成功