土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗的设置要求

自然排烟窗的设置要求

发布于:2022-08-02 17:34:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:自然排烟设计

来源:网络

根据规范,采??然排烟的场所,排烟窗的?积要求如下:

1、不?于房间?积的2%

2、不?于?道?积的2%

3、不?于中庭?积的5%

以外,还需考虑排烟窗的种类、开窗?式、安装?度,防?间距等。

排烟窗的种类:排烟窗主要有平开窗,推拉窗,侧拉窗,百叶窗,上悬窗,下悬窗等。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,4.3.6 ?然排烟窗(?)应设置?动开启装置,设置在?位不便于直接开启的?然排烟窗(?),应设置距地??度1.3m?1.5 m的?动开启装置。净空?度?于9m的中庭、建筑?积?于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中?动开启装置和?动开启设施。

【条?解释】

4.3.6 本条规定的?的是为了确保?灾时,即使在断电、联动和?动功能失效的状态仍然能够通过?动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。?动开启?般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于?员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置?度。当?动开启装置集中设置于?处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意?个防烟分区内的所有?然排烟窗均能统?集中开启,且应设置在?员疏散?附近。

?东华业消防智能?程有限公司——消防?业综合服务运营商,成?于2001年,集消防设计、消防施?为?体的专业化消防系统施?综合服务商、是华业消防?站式服务平台的基础。?前公司取得“消防设施?程专业承包壹级资质企业”、“消防设施?程设计专项甲级”、建筑装饰?程设计专项?级、建筑装饰?程施?贰级、建筑机电安装?程专业承包贰级、电?与智能化?程专业承包贰级、建筑?程施?总承包三级等资质,并通过了ISO9001:2008GB/T50430:2007、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007等质量、安全、环境、施?综合体系认证,具有?东省建设厅批准颁发的《安全?产许可证》,荣获?东省?商部门授予“重合同,守信?单位”称号、?东省“国家?新技术企业”、“2016年度中国建筑质量管理百强企业”,先后完成了5900多个?中型消防施?项?。

推荐资料:

自然排烟窗技术规程

https://ziliao.co188.com/p63474623.html


自然排烟系统设计、施工及验收规范

https://ziliao.co188.com/p62496395.html 

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1657854001566

    为啥我看这么多乱码

    2022-08-03 16:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    资料还不错,能无私分享奉献就是最大的贡献

    2022-08-03 06:57:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自然排烟系统设计、施工及验收规范

知识点:自然排烟设计 来源:土木在线资料库 ..................................................................................... 资料很多,需要可戳下面链接下载哦~ 推荐资料: DBJ01-623-2006 自然排烟系统设计施工及验收规范 https://ziliao.co188.com/p62488287.html

回帖成功

经验值 +10