知识点:自然排烟设计
来源:网络
根据规范,采??然排烟的场所,排烟窗的?积要求如下:
1、不?于房间?积的2%
2、不?于?道?积的2%
3、不?于中庭?积的5%
以外,还需考虑排烟窗的种类、开窗?式、安装?度,防?间距等。
排烟窗的种类:排烟窗主要有平开窗,推拉窗,侧拉窗,百叶窗,上悬窗,下悬窗等。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,4.3.6 ?然排烟窗(?)应设置?动开启装置,设置在?位不便于直接开启的?然排烟窗(?),应设置距地??度1.3m?1.5 m的?动开启装置。净空?度?于9m的中庭、建筑?积?于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中?动开启装置和?动开启设施。
【条?解释】
4.3.6 本条规定的?的是为了确保?灾时,即使在断电、联动和?动功能失效的状态仍然能够通过?动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。?动开启?般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于?员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置?度。当?动开启装置集中设置于?处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意?个防烟分区内的所有?然排烟窗均能统?集中开启,且应设置在?员疏散?附近。
?东华业消防智能?程有限公司——消防?业综合服务运营商,成?于2001年,集消防设计、消防施?为?体的专业化消防系统施?综合服务商、是华业消防?站式服务平台的基础。?前公司取得“消防设施?程专业承包壹级资质企业”、“消防设施?程设计专项甲级”、建筑装饰?程设计专项?级、建筑装饰?程施?贰级、建筑机电安装?程专业承包贰级、电?与智能化?程专业承包贰级、建筑?程施?总承包三级等资质,并通过了ISO9001:2008GB/T50430:2007、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007等质量、安全、环境、施?综合体系认证,具有?东省建设厅批准颁发的《安全?产许可证》,荣获?东省?商部门授予“重合同,守信?单位”称号、?东省“国家?新技术企业”、“2016年度中国建筑质量管理百强企业”,先后完成了5900多个?中型消防施?项?。