大家都知道规范枯燥、难记,为了让大家更好的记忆,小编搜罗了设计防火规范 GB50016的【一般规定和室内消火栓系统】的重要核心考点的记忆口诀和解说,希望对大家的备考有所帮助。
01
8.1.1 消防给水和消防设施的设置应根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合确定。
8.1.2 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。
注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m?的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区。可不设置室外消火栓系统。
口诀:
二级戊厂且3000;二层居住且500。
02
8.1.3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1、超过5层的公共建筑;
2、超过4层的厂房或仓库;
3、其他高层建筑;
4、超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下建筑(室);
口诀:
超5层的多高民;超4层的多高工;超2层的下一万;超10的内人防;城隧水系灭;消防给水宅。
记忆重点:
不同书上3点一同记忆。
(1)设有消防给水的住宅;
(2)室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;
(3)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水。
03
8.1.6 消防水泵房的设置应符合下列规定:
1、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;
2、附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层:
3、疏散门应直通室外或安全出口。
记忆重点:
1、不应设置在地下3层以下,或地坪高差大于10m地下楼层。
2、必须设置直通室外的安全出口。
04
8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
1、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
4、疏散门应直通室外或安全出口。
记忆重点:
1、宜设置在1层或地下一层。
2、不应设置电磁场附近,以免影响设备的运行。
3、必须设置直通室外的安全出口。
05
8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。
8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
8.1.10 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。厂房、仓库、储罐(区)和堆场,应设置灭火器。
8.1.11 建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时,供灭火救援用的水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施,应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。
记忆重点:
水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方,一看到玻璃幕墙,就应马上联想到水泵接合器。
06
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库;
2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时。可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
3、体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑:
5、建筑高度大于15m或体积大于10000m?的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
口诀:
高公三厂21宅;特甲800影剧院;千二体礼很特别;15教办踢过万。单多5000老候,商展医旅图。
07
8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1、耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2、耐火等级为三、四级且建筑体积不大3000m?的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类厂房(仓库)。
3、粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4、存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5、室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m?的其他建筑。
口诀:
单多丁戊一二级;丁三戊五三四级;遇水危险无水管;室外水池体五千;粮食金库偏无人,不设内消也无干。
常见基础知识的记忆口诀
口诀记忆是一消备考中常见且有效的方式,除了以上口诀之外,小京还未大家总结了部分常见基础知识的记忆口诀:
1、人员聚集场所疏散
消防安全总目标
主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援
次要目标:少生,少营,少污染,邻居免
2、排烟防火阀
排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。
口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。
各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。
3、不需要设置消防泵备用泵
不需要设置消防泵备用泵的场景
H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25L/S 室内≯10L/S
口诀:54宅男250
4、耐火等级表速记
口诀:防火墙全3是第1,承重递减2分之1,梁比柱整体减少1,屋顶再减2分之1,楼板梯3加4分之1。
疏散墙为112分之1,前室梯比疏散全加1,其他墙75双2分之1,吊顶315双4分之1。
5、建筑高度的计算
1)局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≯1/4,不需计入消防建筑高度。
2)住宅建筑,设置在底部且室内高度≯2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度≯1.5m的部分, 不计入消防建筑高度。
口诀:上司(4)不曾(层)自比姚明(2.2)差0.7m (1.5)
6、疏散楼梯间距<10
塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况
捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)
防火阀(含排烟防火阀)
防火阀(含排烟防火阀)
70°、150°为常开,280°干管常开支管常闭
知识点:建筑设计防火规范
0人已收藏
1人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.59 万条内容 · 498 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享这么好的口诀总结!
回复 举报
这个好,口诀记忆,不仅适合考试,也适合平时的记忆需求,什么地方需求了,都可以马上背出来
回复 举报