土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教10KV、110KV SF6开关气压超标问题

请教10KV、110KV SF6开关气压超标问题

发布于:2008-03-28 09:05:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10KV 线路名称 SF6开关气压值 正常范围气压值
云天线#965 0.39mpa ; 0.25-0.35mpa
云泥线#962 0.38mpa ; 0.25-0.35mpa
云镇线#966 0.40mpa ; 0.25-0.35mpa
云渠线#961 0.38mpa ; 0.25-0.35mpa

110KV线路名称 SF6开关气压值 正常范围气压值
花东南#162 0.52MPa ; 0.45-0.50MPa
花东北#163 0.6MPa ; 0.55-0.60MPa
合东#164 0.63MPa ; 0.55-0.60MPa
#1变高压侧#101 0.62MPa ; 0.55-0.60MPa
#2变高压侧#102 0.62MPa ; 0.55-0.60MPa
110KV分段#120 0.62MPa ; 0.55-0.60MPa
10KV开关普遍运行了6-8年,110KV运行3-4年,请高手帮忙分析原因、超压的影响及超压极限值
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电站这个方向钱景如何?刚找了家企业,不知道好不。

说是需要出差,不知道时间长短,累不累。入行工资能到多少。要是去杭州之类地方出差好了

回帖成功

经验值 +10