知识点:防烟分区划分
来源:网络
一. 民用建筑防火分区的最大允许建筑面积
名称 |
耐火等级 |
防火区最大允许建筑面积(㎡) |
备注 |
高层 |
一、二级 |
1500 |
对于体育馆、剧场的观众厅防火分区可适当增加 |
单、多层民用建筑 |
一、二级 |
2500 |
|
三级 |
1200 |
/ |
|
四级 |
600 |
/ |
|
地下或半地下建筑 |
一级 |
500 |
设备用房的防火分区最大允许面积不应大于1000㎡ |
1. 当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按上表规定增加1倍。
2. 一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区可适当增加,并符合下列规定:
1 设在高层建筑内,不应大于4000㎡。
2 设在单层内或仅在多层建筑的首层内,不应大于10000㎡。
3 设在地下或半地下时,不应大于2000㎡。
二. 中庭建筑火灾的防火设计要求
1. 防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。
2. 当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
1 中庭应与周围相连通的空间进行防火分隔。
采用措施 |
设置要求 |
防火墙 |
耐火极限不应低于1.00h |
防火玻璃墙 |
耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h |
耐火完整性不应低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙 |
应设置自动喷水灭火系统保护 |
防火卷帘 |
耐火极限不应低于3.00h,并负荷相关规定 |
2 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
3 高层建筑中庭回廊应设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
4 应设排烟设施。
5 不应布置可燃物。
三. 建筑幕墙防火分隔—玻璃幕墙的防火措施
1. 应在每层楼板外沿设置高度不低于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体高度不小于0.8m。
2. 当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设防火玻璃墙,其要求:
高层 |
耐火完整性不应低于1.00h |
多层 |
耐火完整性不应低于0.50h |
3. 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1m,小于1.0m时,应在开口之间设置凸出外墙不小于0.6m的隔板。
4. 幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处的垂直缝隙,应采用防火封堵材料严密填实。
5. 防火墙不应与玻璃直接连接,而应与其框架连接。
四. 竖井防火分隔
1. 电梯井的防火要求:
1 独立设置。
2 井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。
3 井壁应为耐火极限不低于2.0h的不燃性墙体。
4 井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应开设其他洞口。
5 电梯门的耐火极限不应低于1.0h,并符合GB。
2. 电缆井、管道井、排烟道、排气道的防火要求:
1 应独立设置。
2 墙壁上的检查门应采用丙级防火门。
3 井壁应为耐火极限不低于1.0h的不燃性墙体。
4 电缆井、管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料或防火材料封堵。
五. 防火墙
1. 防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
2. 设置防火墙的要求:
1 当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其它建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
2 防火墙横截面中心线水平距离天窗缎面小于4.0m且天窗端面为可燃性墙体时,应采用防止火势蔓延的措施。
3 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
六. 防火卷帘
1. 防火卷帘的宽度要求:
防火分隔部位的宽度 |
防火卷帘的宽度 |
不大于30m |
不应大于10m |
大于30m |
不应大于该部位1/3,且不应大于20m |
2. 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,不应采用水平、侧向防火卷帘。
3. 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
七. 防火门
名称 |
耐火性能 |
代号 |
隔热防火门(A类) |
耐火隔热性≥30.5h 耐火完整性≥0.50h |
A0.50h(丙级) |
耐火隔热性≥1.00h 耐火完整性≥1.00h |
A1.00h(乙级) |
|
耐火隔热性≥1.50h 耐火完整性≥1.50h |
A1.50h(甲级) |
八. 防火阀
1. 是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。
2. 在风道贯通防火区分的部位(防火墙)必须设置防火阀。
3. 防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀会自动关闭。
4. 设置部位:
1 穿越防火分区处。
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3 穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
4 穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
6 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
7 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
5.防火阀的设置要求:
① 宜靠近防火分隔处设置。
② 暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
③ 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
4 符合国标。
九. 防烟分区
1. 防烟分区不宜大于2000㎡,长边不应大于60m。
2. 室内高度大于6m时且具有对流条件,长边不应大于75m。
3. 应满足以下几个要求:
1 防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分。
2 防烟分区不应跨越防火区。
3 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区。
4 储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度,最小清晰高度由计算确定。
推荐资料:
建筑设计防火规范2018年版
https://ziliao.co188.com/p62897510.html
https://ziliao.co188.com/p53308303.html
0人已收藏
0人已打赏
免费18人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
商场防火防烟分区划分知识点:防烟分区划分 来源:网络 a、保证人员通行和安全疏散通道面积。商场营业厅作为公共场所,顾客人流所需的面积应予充分考虑。这方面目前国内尚无规范明确规定,但根据实际情况和参考外国经验:货架同人流所占的公共面积的比例:综合性大型商场或多层商场一般不小于1:1.5;较小的商场最低不小于1:1。人流所占公共面积,按高峰期间顾客平均流量人均占有面积不小于0.4平方米。柜台分组布置时,组与组之间的距离不小于3米。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句防火防烟分区与分隔,谢谢楼主分享和资料谢谢了。
回复 举报
防火防烟分区与分隔,谢谢楼主分享和资料谢谢了。
回复 举报