土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池氨氮过高

好氧池氨氮过高

发布于:2022-07-31 15:22:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于厂领导一味降低垃圾渗滤液液位,强行把100吨进水负荷提高到190吨,连续三天了  我已强烈要求降低负荷,现在在120左右,好氧池氨氮也由原来的95降到现在的39   不过好氧池有刺鼻的氨气气体!现在ph值在8.9左右   请问老师们!我除了降低负荷,提高溶解氧,需要投加氨氮去除剂吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 隔壁的隔壁

    首先还不知道你们的工艺是什么,个人建议需要增加污泥回流比,最好回流液能进到前端。调节好PH值,PH太高对污泥也不是太好。若是合适,投加碳源,增加污泥量,提升反硝化菌种。实在不行,投加菌种吧。

    2022-08-01 16:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • cof1659251458556
    有哪位老师指导下啊?
    2022-08-01 10:47:01

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.04 万条内容 · 1395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2022年水环境治理行业现状及发展前景分析

自“水十条”发布以后,我国水环境治理行业进入了政策密集发布期,政策口径也从点污染源治理向面源治理转变。在政策引导下,各地政府加强水环境治理,并取得了阶段性进展。近年来,我国出台了《农村生活污水处理项目建设投资技术指南》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》《全国农村环境综合整治“十三五”规划》《中华人民共和国水污染防治法》(修改决定)等多部政策法规。