建筑消防上的问题


1.一幢十层33米高的纯单元式住宅需设防烟楼梯或消防电梯吗?
2.消防车道的问题
与这幢住宅相隔14米(内院)是一幢办公楼,但这14米区间是尽头式的(尽头是负3米的地下车库车道兼基地的消防通道,再走会跳下去的),消防车赶到尽头只能在这14米阔的区间调头回来了,变成形不成环形消防车道,请问各位高手,允许这样做吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dan060128
    dan060128 沙发
    2011-08-21 10:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • gyz3514
    gyz3514 板凳
    1什么都不用设
    2困难时建筑物两长边临街就可以,不用环路
    2008-05-29 14:17:29

    回复 举报
    赞同0