土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 洁净手术室的设计与施工

洁净手术室的设计与施工

发布于:2022-07-29 15:23:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 

   
如何参考标准?
   

    医院洁净手术部建设技术规范50333-2013

    综合医院建筑设计规范GB51039-2014

    建筑设计防火规范GB50016-2014

    洁净室施工及验收规范GB50591-2010

    医院消毒卫生标准GB15982

    综合医院建筑设计规范 GB51039-2014


   
手术部的选址
   

    避开污染源: 远离可能产生粉尘、噪声、烟雾的场所。

    不宜设在首层和高层的顶层。

    应独立成区,宜与外科护理单元临近,并宜与相关的急诊、介入治疗科、重症监护科(ICU)、病理科、消毒中心供应室、输血科等路径便捷。

    平面位置:

    1)设在医技楼内:优先考虑,可多垮板块式布置,平面紧凑,布置灵活自由,还可与ICU同层布置,联系方便。

    2)设在住院楼内:无医技楼时,优先考虑设在病房楼内,优势与外科病房联系比较方便。

    楼层选择: 多层建筑的中上楼层,高层建筑的2层-5层之间。可以做到上下联系方便。


   
手术室规模
   

    综合床位宜50床设1间;外科病床25~30床设1间。(常用)

    也可根据具体的手术量计算:

    手术室数量=手术病床总数X365/(平均住院天数X手术室全年工作日X平均每间手术室每日工作台数)


   
手术室的面积
   

    应根据需要选用手术室平面尺寸,平面尺寸不应小于下表的规定:

表   手术室平面净尺寸

 手术室类型    平面净尺寸(m) 
特大型 7.50×5.70
大型 5.70 ×5.40
中型 5.40 ×4.80
小型

4.80 ×4.20


   
手术室净化分级
   

    I级手术室: 假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术。

    II级手术室: 涉及深部组织及生命主要器官的大型手术。

    III级手术室: 其他外科手术

    IV级手术室: 感染和重度污染手术


   
手术部的平面分区
   

    医护办公区: 包含医护办公室、值班室、更衣室、卫生间、淋浴室、换鞋间、示教、餐厅等(非净化区)

    手术区: 包含手术室和手术辅助用房

    手术辅助用房: 换床、登记、麻醉准备间、术后恢复间、谈话间、各类洁净库房、洁净走廊、清洁走廊、污洗间、消毒间、污物间、清洁间、标本间等(净化区)。

    家属等候区: 家属等候、卫生间等。

    配套专业用房: 空调机房、配电间、UPS间、汇流排间、各类管道井等。


   
手术室的平面布置形式
   

    单通道: 整个手术部仅有一条走道,病人、医生、物品均走同一条走道出入,污物就地打包密封经该通道送出。

    双通道: 手术室前后各设一条通道,术前患者、医护人员、洁净物品均从手术室前门送入,术后污物从后门送出。(常见)

    多通道: 属双通道的延伸和发展,一般为大型手术部多采用。 (常见)


   
双通道示意
   

   
多通道示意
   


   
手术室的流程分析
   


   
特殊手术室的应用
   

    复合手术室: DSA复合手术室、CT复合手术室、MRI复合手术室、达芬奇手术室(机器人手术室)等。

    数字化手术室:

    1、可实现手术过程的录制存储、转播。实现远程示教和远程会诊的功能。

    2、可以在手术室内调取影像科、检验科、病理科、病历等资料。

    3、可以控制各种数字化设备的。


   
复合手术室-DSA
   


   
复合手术间-CT
   


   
复合手术室-MRI
   


   
达芬奇手术
   


   
玻璃手术室
   


   
数字化手术室
   


   
手术室的设计与施工
   

    手术室专项设计深化开始时间,建议与大楼施工图同步, 最迟在手术层结构动工前完成。因为手术室设备层需要预留大量的洞口,手术层有些特殊房间需要做降板和加固处理。

    手术室的设备越早定型越有利。复合手术室、数字化手术室、各种行为管理系统都与设备息息相关,今早选型,就可以提前预留设备安装的条件,对工期有利。

    手术层建议在净化公司进场前,所有二次结构墙体均预留。

    施工范围和施工界面要理清,以免以后扯皮。

    做好土建总包与净化施工单位的界面交接工作,以免扯皮。

    图纸会审和设计交底要重视,并留存会议记录。

    尽量选用技术成熟的产品,对保证今后的运行有利。

    手术部的层高建议不低于4.5m;设备层的层高建议不低于1.8m。

    改造工程需要理清: 房间高度、周围房间情况、上下层房间的情况、是否有空调机房位置、冷热源的出处,水、电、气的路由。实施前做好风险预案,做好与周围房间的隔离和防护。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,能分享就是最大贡献

    2022-08-19 07:45:19

    回复 举报
    赞同0

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

典型场所防火门的设置要求

防火门记忆口诀:哪里用甲级防火门,哪里用乙级防火门,是不是快把自己逼疯了?记住一个口诀,基本能搞定 90%的防火门。使用甲级防火门的口诀是:油、气、水、电、疯子,翻译一下:油(柴油发电机房)气(燃气、燃油锅炉)水(消防水泵房)电(配电室、电影院、电梯井、电梯机房隔墙)疯(通风、排放烟机房)子,另外再记一下门斗、人防里的门、防火分区处的门、避难间、避难层和中庭的门、地下商场大于2万平方米的烟梯

回帖成功

经验值 +10