一、第一阶段抗震设计
在多遇地震作用时,高层钢结构的侧移需要满足以下要求:
1、层间侧移标准值不能超过层高的1/250。
2、结构平面端部构件的最大侧移不能超过质心侧移的1.3倍。
以钢筋混凝土结构为主要抗侧力构件的高层钢-混结构的侧移限值,需要符合《混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91的规定,但在保证主体结构不开裂和装修材料不出现较大破坏的情况下,可适当放宽。
二、第二阶段抗震设计
在发生罕遇地震时,结构中出现塑性铰,随着塑性变形的发展,将导致出现次要构件与非结构构件发生严重破损、修复费用过高、P-△效应以及其他设计上无法预料的后果。此时除应保证结构具有一定的刚度外,还应使结构的变形分布尽量均匀,避免塑性变形过于集中而形成薄弱层。因此,“高钢规程”JGJ99-98规定结构在罕遇地震作用下层间侧移与层间延性比需要满足下列要求:
1、结构层间侧移不能超过层髙的1/70。
2、结构层间侧移延性比不能超过下图的规定。
所谓层间侧移延性比是指结构在大震时可能出现的最大层间侧移与当楼层刚刚进入弹塑性状态时的侧移的比值。层间侧移延性比限值的主要作用是使高层钢结构的屈服机构趋于合理,防止个别结构构件出现过大的塑性变形。
资料推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
装配式规范
返回版块2520 条内容 · 79 人订阅
阅读下一篇
高层钢结构体系的组成与变形性质一、高层钢结构体系的组成 1、框架体系是指沿房屋的纵向和横向,均采用框架作为承重和抵抗侧力的主要构件,所形成的结构体系。 2、地震区的高层钢结构采用框架体系时,纵、横向框架梁与柱的连接,一般都采取刚性连接。某些情况下,为加大结构的延性,或防止梁与柱连接焊缝的脆断,也有采取半刚性连接构造。 3、框架的杆件类型少,构造简单,施工周期短,对于层数不太多的高层钢结构,框架体系是一种应用较多的结构体系,需作抗震设防的高层钢结构,采用钢框架结构体系。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发