高层住宅剪力墙中梁刚度放大系数有哪些规定?

规范规定:《高层规程》5.2.2条规定,“在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0.”

注意事项:

(1)通常现浇楼板的中部框架梁刚度放大系数可取1.5~2.0.

(2)程序可以自动搜索中梁和边梁,两侧均与刚性楼板相连的中梁的刚度放大系数为毋,只有一侧与刚性楼板相连的中梁或边梁的刚度放大系数为1 (Bk-1)/2,其他情况下的梁刚度不放大。

(3)对无现浇层的装配式结构楼面梁、板柱结构的等代梁刚度不应放大。

(4)由于单向填充空心现浇预应力楼板的各向异性,宜在平行和垂直填充空心管的方向取用不同的梁刚度放大系数。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构抗震之剪力墙的边缘构件

剪力墙要设边缘构件,根据情况分为构造边缘构件和约束边缘构件,个人觉得这个叫法不太好,构造其实也约束,作用都是约束墙体,在遭遇往复作用时,能提高极限承载力,变形能力和耗能能力。 约束构件可明可暗,能约束就行。 我们做性能评价,经常遇到墙体或楼板开洞的,除了验算承载力,沿着洞口周圈一般要做个框,可以是钢框、混凝土框或者暗框,但都需要一个框,这样墙或板在受力时,不会从洞边或角部撕开,能保证把力传递下去。